¿Por qué se debe conectar una resistencia de 250 ohmios cuando se utilizan los dispositivos de control HART para modificar parámetros como el rango del transmisor? Si no se conectan, ¿no funcionará?
Reply #22016-12-27
Si es necesario conectar una resistencia en serie depende del propio dispositivo. Si la resistencia interna del dispositivo es suficiente, no se necesita ninguna resistencia en serie; pero si no es suficiente, entonces sí es necesario conectarla. La resistencia en serie se utiliza para mejorar las capacidades de comunicación matemática, ya que eleva el potencial eléctrico. Se emplea ampliamente en aplicaciones como la comunicación por cable coaxial y la comunicación por puerto serie. En general, las redes de comunicación cuentan con resistencias de terminación, y su función es siempre la misma.
Reply #32016-12-27
Lo he usado; se puede comunicar sin necesidad de conectar resistencias
Reply #42016-12-27
Aprender un poco, gracias: lol
Reply #52016-12-27
Lo importante es si hay carga o no. Con carga se puede comunicar directamente; sin carga, es necesario conectar una resistencia en serie
Reply #62016-12-27
Si no hay carga, es necesario conectar una resistencia de 250 ohmios en serie; esto equivale a una carga, lo que permite generar una señal de 4-20 mA
Reply #72016-12-27
¿Se llama resistencia de terminación del circuito? Debe estar en el circuito de alimentación; si está allí, no es necesario usarla. Si no está, no será posible establecer comunicación, por lo que es necesario conectarla manualmente
Reply #82017-01-23
No engañes. El propósito de la resistencia en serie es evitar que la señal del comunicador HART sea “cortocircuitada” por resistencias bajas, como la resistencia interna de la fuente de alimentación.
Reply #92017-01-23
¡Tonterías! ¡Que los resistores estén en serie o no depende del circuito!
Reply #102017-01-23
Nunca se conectan entre sí. ¿Por qué? Se usan de la misma manera; solo difiere el método de conexión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.