Vorschriften zur Explosionsschutz in Bereichen mit Methanoltanks als potenziellen Gefahrenquellen

2016-12-28View Original

Thread Content

Für den Methanol-Tankbereich sind zusätzliche Absperrventile erforderlich, außerdem Kabel, Steuerluft usw. Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich des Explosionsschutzniveaus oder der Sicherheitsanforderungen für diese Geräte?
Reply #22016-12-28
Ja, gemäß den Vorschriften für explosionsgeschützte Geräte, Anhang C, gehört Methanol zur Klasse IIA; die Entzündungstemperatur beträgt T2. Die zu verwendenden explosionsgeschützten Elektrogeräte müssen daher der Klasse IIAT2 oder höher entsprechen.
Reply #32016-12-28
Für Steuerventile kann die Explosionsgeschützklasse vom Hersteller gefordert werden. Doch wie wird bei Kabeln und Leitträgern entschieden? Die Explosionsgeschützklasse der elektrischen Komponenten muss mindestens der Klasse IIAT2 entsprechen
Reply #42016-12-28
Referenz: GB50058-2014 „Vorschriften für die Planung von Elektroanlagen in explosionsgefährdeten Umgebungen“, Abschnitt 5.4: Planung von elektrischen Leitungen in explosionsgefährdeten Umgebungen
Reply #52016-12-29
Danke, ich schaue erst mal in den Richtlinien nach
Reply #62016-12-29
Ich verstehe es nicht. Wir verwenden Glasfaser-Kabelträger sowie abgeschirmte Kabel mit einer Spannung von 220 Volt – reicht das aus, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen?
Reply #72016-12-29
Wenn der Methanoltank ein Schwimmkopftank ist, gilt die Explosionsgefahr als Zone 2; Wenn der Methanbehälter ein Kuppelbehälter ist und sich in einer Zone mit Explosionsgefahr von Klasse 1 befindet, wird die Querschnittsfläche der Kabelverlegung gemäß Tabelle 5.4.1-1 bestimmt.
Reply #82016-12-29
Wozu dient ein Kabel? Die Steuerungsleitungen können einfach durch verzinkte Rohre in den Kabelträger geführt werden, bis sie im Kontrollraum ankommen.
Reply #92016-12-30
Der oberste Teil ist fest installiert; darin verlaufen Glasfaser-Verkabelungssysteme. Für die Spannung von 220 V werden 2*1,5-mm-Kabel mit Schirm verwendet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.