Trabajo de diagnóstico de las tuberías que salen de la estación de gasificación de amoníaco.
Thread Content
La última vez que este mensaje fue editado fue por shiworkstation, el 28-12-2016 a las 12:06. Se me asignó la tarea de ayudar a una fábrica a diagnosticar los tubos de amoníaco que salen de la estación de transformación del amoníaco. El rango abarca los tuberías aéreas desde la estación de vaporización de amoníaco hasta un equipo. ¿Qué problemas suelen surgir con estas tuberías de amoníaco? Los posibles problemas que se me ocurren son: 1. Está estrictamente prohibido pasar las tuberías de amoníaco a través de los muros cortafuegos ; (Requisito estricto, Norma de Construcción 6.1.5) 2. Las tuberías de amoníaco deben estar conectadas a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática ; 3. Los tubos de amoníaco utilizan bridas de soldadura ; (Presión nominal PN25, ¿es necesario usar bridas soldadas?) ¿Una brida de soldadura plana con cuello también sirve? 4. En las tuberías de amoníaco se deben utilizar pernos completamente roscados, acompañados de tuercas hexagonales de tipo II. 5. Existen requisitos en cuanto a la altura libre que deben tener las tuberías al cruzar las calles: como mínimo, 4,5 metros; normalmente, 5 metros.6. Las tuberías de amoníaco deben estar equipadas con válvulas especiales para amoníaco. ¿Existen requisitos respecto a la distancia entre las tuberías de amoníaco y los edificios? ¿Y también hay requisitos respecto a la distancia que deben mantenerse con otras tuberías? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, ayúdenme a completarlo. Voy a hacer una tabla para poder comparar todo en el lugar. Cualquier problema posible está bien.