Công tác chẩn đoán các ống dẫn từ trạm khí hóa amoniac.

2016-12-28View Original

Thread Content

Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi shiworkstation vào ngày 28-12-2016 lúc 12:06. Tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ một nhà máy trong việc kiểm tra các đường ống chứa amoniac tại trạm chuyển đổi amoniac. Phạm vi là đường ống treo từ trạm biến đổi amoniac đến một thiết bị nào đó. Xin hỏi, thông thường đường ống amoniac này thường gặp những vấn đề gì? Những vấn đề tôi nghĩ đến có thể là: 1. Các đường ống chứa amoniac tuyệt đối không được đi xuyên qua tường chắn chống cháy ; (Quy định nghiêm ngặt, Khoản 6.1.5 của quy chuẩn xây dựng) 2. Đường ống dẫn amoniac phải được nối với hệ thống tiếp đất chống tĩnh điện ; 3. Đường ống amoniac sử dụng phần ren hàn ; (Ap suất danh nghĩa là PN25, có nhất thiết phải dùng ph phần ren hàn không?) Flange hàn phẳng có cổ cũng được chứ? ) 4. Đường ống amoniac nên sử dụng bulong có ren hoàn chỉnh, kèm theo đó là bu lông hình lục giác loại II. 5. Chiều cao tối thiểu của đường ống chạy qua đường phố cũng có yêu cầu nhất định (tối thiểu 4,5 mét; thông thường là 5 mét).
6. Đối với đường ống chứa amoniac, cần sử dụng các van dành riêng cho amoniac. Liệu có yêu cầu nào về khoảng cách giữa đường ống chứa amoniac và các công trình xây dựng khác không? Còn khoảng cách giữa nó với các loại đường ống khác thì sao? Còn vấn đề gì nữa không? Mọi người giúp bổ sung thêm nhé, tôi sẽ lập một bảng để có thể so sánh từng mục tại chỗ. Dù là vấn đề gì cũng được.
Reply #22016-12-28
Tôi nghĩ vài điểm mà chủ bài viết đưa ra đã đủ rồi, khí amoniac không cần phải cách nhiệt
Reply #32016-12-28
Tôi chưa từng đến hiện trường, cũng không biết cách kiểm tra; tôi khá mơ hồ về vấn đề này. Bạn có thể tham khảo phản hồi của các thành viên trên diễn đàn, họ có thể giúp bạn
Reply #42016-12-28
Khá đầy đủ rồi, liệu amoniac lỏng và khí amoniac có sự khác biệt không?
Reply #52016-12-28
Bạn cần chú ý đến một số lỗ hổng về mặt cấu trúc!
Reply #62016-12-28
3. Đường ống amoniac sử dụng phần ren hàn; (Ap suất danh nghĩa là PN25, có nhất thiết phải dùng ph phần ren hàn không?) Flange hàn phẳng có cổ cũng được chứ? ) Nên sử dụng phẳng ren có cổ, vì có hai lý do: 1. Mối hàn cần được xử lý nhiệt, còn mối hàn kiểu phẳng thì khó xử lý nhiệt. 2. Đầu nối flange được tạo thành từ flange, phần đệm và bulong/mẹ bulong là một khối thống nhất. Flange hàn phẳng có độ cứng kém; nếu sử dụng bulong có độ bền cao và có ren, việc kiểm soát lực siết sẽ gặp khó khăn, dẫn đến nguy cơ rò rỉ.
Reply #72016-12-28
Có cần xem xét ảnh hưởng của nhiệt độ để lắp đặt các chi tiết như khúc uốn giãn nở hay không: lol
Reply #82016-12-29
Rất nhiều ống chứa amoniac lỏng đều bị lộ ra ngoài, trên bề mặt của chúng có lớp sương giá

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.