Thread Content
Notfallmaßnahmen für Sonderanlagen 1: Leckage am Flansch unterhalb der Sicherheitsventile des Trenners 1.1 Rettungsmaßnahmen 1.1.1 Schließen des Hauptventils zur Zufuhr sowie der Eingangs- und Ausgangsventile des Trenners, um die Gaszufuhr zu unterbrechen. 1. 1. 2 Öffnen Sie die Entleerungsventile des Trenners sowie das Einlassventil des Entleerungstanks. Zudem sollte das Entlastungsventil geöffnet werden, um den Druck abzulassen. Anschließend sollten alle Ventile wieder geschlossen werden. 1.1.3 Öffnen Sie die Ein- und Auslassventile des Ballenfangbehälters sowie das Bypassventil des Trenners, um Luft zuzuführen. 1.1.4 Beseitigen Sie umgehend die brennbaren Stoffe in der Umgebung des Leckpunkts und lassen Sie Elektrogeräte sowie Schalter unverändert. 1.1.5 Schieben Sie den Feuerlöscher zum Einsatzort. 1.1.6 Bericht an die Bezirksleitung. 1.1.7 Im Falle eines Brandes, bei dem keine rechtzeitige Löschung möglich ist, wird umgehend das Notfallprotokoll für den Fall von Rissen in Rohrleitungen und Geräten in den sechs Verwaltungsgebieten zur Gasversorgung aktiviert – dies führt zu einem erheblichen Gasaustritt oder zu Bränden und Explosionen. 2 Unfall durch Verstopfung des Trenners 2.1 Rettungsmaßnahmen 2.1.1 Bericht an die Leitung der Abteilung erstatten, umgehend die Eingangs- und Ausgangsventile des Trenners schließen sowie das Bypass-Ventil des Trenners öffnen. 2.1.2 Öffnen Sie den Entlüftungsventil des Trenners, um ihn zu entlüften. 2.1.3 Öffnen Sie den Trenner sowie die Entleerungsventile des Entleerungstanks, um den Inhalt zu entleeren. 2.1.4 Das Gehäuse des Trenners wird mit heißem Wasser besprüht, um es zu entfrosten. 2.1.5 Nach dem Entleeren: Schaltvorgang. 2.1.6 Schließen des Ablassventils. 3 Unfälle durch das Herausschlagen der Lochplatte beim Austausch derselben 3.1 Rettungsmaßnahmen 3.1.1 Berichten Sie umgehend den zuständigen Vorgesetzten. Falls es Verletzte gibt, müssen diese vor Ort erstversorgt werden. Bei schweren Verletzungen sollten Fahrzeuge und Krankenhäuser kontaktiert werden, damit die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht werden können, wo sie weiter behandelt werden können. 3.1.2 Schließen Sie den Schieberegler umgehend. 3.1.3 Falls der Schiebventil nicht geschlossen werden kann, müssen die Steuerventile im Ober- und Unterstrom sofort geschlossen werden, um die Gaszufuhr zu unterbrechen. 3.1.4 Umkehrprozess: Wiederherstellung der Gasversorgung für die Nutzer. 4 Beim Wechseln des Ventil-Dichtstoffs kam es zu einem Ausbruch des Dichtstoffs. 4.1 Rettungsmaßnahmen 4.1.1 Löschung aller Brandquellen auf dem Gelände. 4.1.2 Die Gaszufuhr an beiden Enden abschalten und die übrige Luft im Rohrabschnitt ablassen. 4.1.3 Schaffen Sie schnell ausreichend Feuerlöscher vor Ort als Reserve. 4.1.4 Organisieren Sie die Personen, die den Dichtungsring erneut austauschen sollen.