안전밸브의 역압 문제

2016-12-29View Original

Thread Content

최근에 안전밸브 계산을 하고 있는데, 안전밸브 계산 시 안전밸브의 역압을 어떻게 결정해야 하는지에 대해 다음과 같은 의문이 있습니다. 가스 배출을 하는 경우, API520에 따라 배출 시에 임계 흐름 상태인지 비임계 흐름 상태인지를 판단한 뒤 그에 맞는 공식을 선택하여 계산해야 합니다. 하지만 문제는 안전밸브가 토치 파이프라인으로 배출된다는 점입니다. 제 생각에 역압은 고정된 값이 아니므로, 어떻게 해야 임계 흐름 상태인지 비임계 흐름 상태인지를 판단할 수 있을까요?역시 임계 유동 기준으로 계산할까요? 안전밸브 계산 분야의 전문가님들의 조언을 부탁드립니다. 정말 감사합니다!
Reply #22017-01-07
먼저 임계 흐름으로 계산하여 이때의 축적된 역압이 최대가 되도록 한 다음, 추가적인 역압을 더해 임계 흐름인지 확인합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.