高圧蒸気配管の技術改良における応力計算の問題など

2016-12-30View Original

Thread Content

皆様、当社のシステムを拡張するにあたり、3.6の中圧蒸気量では需要を満たすことができません。そのため、現在ある9.21~9.81MPaの高圧蒸気を温度・圧力を下げる計画です。新たに200t用の減温減圧器を1台導入する予定ですが、応力計算に加えて、他に何を考慮する必要がありますか。また、高圧蒸気配管の技術改良には、地方の**届出が必要かどうかも確認する必要があります。
Reply #22017-01-03
主に応力でしょう。それから、配管を設置できるかどうかです。
Reply #32017-01-04
この投稿は最終的に、2017年1月4日16時24分に「生活开了个玩笑」によって編集されました。考慮すべき点は、一つ目に材料の選定、二つ目に配管の配置、三つ目に応力計算、四つ目に土木工事および構造設計です。資格のある設計会社による図面作成と届出が必要で、特殊機器使用許可証を取得して初めて運用することができます。必要であれば、ご連絡ください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.