لماذا تضيء مصباح الخطأ في جهاز حماية التغيرات في درجة الحرارة من نوع P+F؟

2016-01-15View Original

Thread Content

اليوم تمت إضافة حاجز أمان للتحكم في درجة الحرارة، من طراز KFD2-UT2-1؛ يتم توصيل المدخل بهذا الحاجز بمقاومات البلاتين، بينما يتم توصيل المخرج به عبر قناة بدون اتصال بنظام DCS. في كل الأحوال، يظل مؤشر الخطأ في الحاجز يومض باستمرار، ويعرض نظام DCS قيمة -IOP. ما سبب ذلك؟ أرجو التوضيح
Reply #22016-01-15
تحقق مما إذا كان السلك موصولًا بشكل صحيح، وإلا قم بتغيير الحاجز الأماني لمعرفة السبب.
Reply #32016-01-15
يتمتع هذا الطراز بوظيفة تشخيص الدوائر: احتراق المستشعر، وقصر دائرة المستشعر، أي تشخيص الدوائر المفتوحة والمقصورة. لذا، تحقق مما إذا كان جهاز RTD سليمًا، وكذلك مما إذا كانت الأسلاك موصولة بشكل صحيح، بالإضافة إلى التحقق من أن إعدادات الجهاز صحيحة.
Reply #42019-09-07
يا إلهي، لقد واجهت نفس المشكلة أيضًا، الأعراض مطابقة تمامًا. جميع فحوصات المقاومة جيدة.
Reply #52019-09-07
اتصل الكمبيوتر المحمول بواجهة الإعدادات عبر كابل البيانات للتحقق مما إذا كان الاختيار صحيحًا. القيمة الافتراضية عادةً هي مقاومة حرارية. يجب عليك تغييره بنفسك، ثم تحديد نطاق القياس.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.