لماذا لا تُستخدم الصمامات الكهربائية عادةً كصمامات تنظيمية؟

2016-01-27View Original

Thread Content

لماذا لا تُستخدم الصمامات الكهربائية كصمامات تنظيم في صناعة الكيماويات النفطية، ولماذا يتم استخدامها عادةً كصمامات تشغيل فقط؟ ؟ ؟ ؟
Reply #22016-01-27
الصمام الكهربائي، في حالة فقدان المصدر الرئيسي للطاقة، لا يمتلك وضعًا آمنًا، مثل الإغلاق التام، وهو ما لا يلبي المتطلبات الأمنية للعملية. تُستخدم الصمامات الكهربائية كصمامات تشغيل وإيقاف، وعادةً ما تُستخدم في العمليات المبرمجة، مثل صمامات التحويل في أجهزة التجفيف.
Reply #32016-01-27
نحن نعمل فقط كصمامات قطع سريعة في حالات الطوارئ، فبعد كل شيء، فإن استخدام الصمامات اليدوية الكبيرة يتطلب جهدًا كبيرًا
Reply #42016-01-28
يمكن أيضًا استخدامه كصمام تنظيمي في بعض الظروف الخاصة، مثل الأماكن التي لا يتوفر فيها هواء للأجهزة القياسية. أما في الأماكن التي يتوفر فيها هواء للأجهزة القياسية، فعادةً لا يتم استخدام الصمامات الكهربائية كصمامات تنظيمية، وذلك بسبب ارتفاع سعرها وصعوبة صيانتها. تُستخدم الصمامات الكهربائية بكثرة في محطات توليد الطاقة، بينما نادرًا ما تُستخدم في معدات البتروكيماويات.
Reply #52016-01-28
تُستخدم الصمامات الكهربائية في عمليات التحكم بكثرة، لكنك فقط لا تراها كثيرًا. على سبيل المثال: أبواب التحكم في المروحة الأولى لمحطات توليد الطاقة، وأبواب التحكم الصغيرة للمروحة الثانية، وصمامات غرفة الدخان في مروحات السحب، وأبواب التحكم في مروحة إعادة التغذية، وأبواب التحكم في إمدادات المياه، وغيرها الكثير. من حيث الاستقرار في الاستخدام، فإنها لا تقل جودة عن الصمامات الهوائية، وفي الأماكن التي لا يتوفر فيها مصدر هواء، يمكن استخدام الأبواب الكهربائية كبديل كامل
Reply #62016-01-28
1. صمام التحكم الهوائي، نظرًا لأنه يعتمد عادةً على نابض لإعادة التعيين، فهو يُعد "آمنًا بطبيعته"، حيث يمكنه العودة إلى وضع آمن عند انقطاع مصدر الهواء، ولذلك فإن لصمامات الهواء مزايا فطرية مقارنة بالصمامات الكهربائية. 2. عادةً ما تكون سرعة صمامات الهواء ذات الأحجام العادية أسرع من صمامات الكهرباء. 3. الصمامات الهوائية ذات القطر العادي أرخص من الصمامات الكهربائية.
Reply #72016-01-28
تُستخدم صمامات التحكم الكهربائية بكثرة، ففي معظم الحالات التي يمكن فيها استخدام صمامات التحكم الهوائية، يمكن استبدالها بصمامات التحكم الكهربائية; أما صمامات التحكم الكهربائية فالأمر مختلف، فسرعة تشغيلها وإيقافها أقل بكثير مقارنة بالصمامات الهوائية، لذا فهي غير مناسبة للعديد من التطبيقات التي تتطلب عمليات تشغيل وإيقاف سريعة.
Reply #82016-01-28
حسنًا، الرسومات التي رأيتها تُظهر أيضًا صمام قطع كهربائي وصمام تنظيم هوائي

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.