ما هي مواد اختيار صمامات التنظيم؟

2016-01-21View Original

Thread Content

ما هي المعلومات المقدمة لمكتب التصميم بخصوص صمامات التنظيم؟ من بينها ضغط ما قبل الصمام وضغط ما بعد الصمام، هل يشير ذلك إلى الفتحة الطبيعية أم الفتحة القصوى؟
Reply #22016-01-21
يجب أن يكون هذا ما قدمه الطرف الآخر لك، لم أفهم
Reply #32016-01-21
هل يقتصر عمل مكتب التصميم على تصميم واختيار صمامات التنظيم فقط؟
Reply #42016-01-21
إذا تُرك الأمر للآخرين لاختيار النوع، فإن المعايير الأساسية تشمل نوع الوسط، درجة حرارة تشغيل الوسط، الضغط قبل الصمام وبعده، أدنى وحدة تدفق وحدة التدفق الطبيعية وأعلى وحدة تدفق، اللزوجة الديناميكية، وفرق الضغط عند إغلاق الصمام.
Reply #52016-01-21
أعني، كيف يتم اختيار الضغط أمام الصمام والضغط خلفه؟ هل هو الضغط أمام الصمام وخلفه عند أقصى درجة فتح للصمام، أم الضغط أمام الصمام وخلفه عند إغلاق الصمام تمامًا؟ لأنني أعتقد أن الضغط أمام الصمام وخلفه عند فتح الصمام تمامًا أو إغلاقه تمامًا يكون مختلفًا، أليس كذلك؟
Reply #62016-01-22
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة HEJIYUER في تاريخ 2016-1-22 الساعة 22:07. إن ضغط ما قبل الصمام وضغط ما بعد الصمام يتم حسابهما من قبل المتخصصين في أنظمة المعالجة، استنادًا إلى انخفاض مقاومة التدفق في الأنابيب. بشكل رسمي، يقدم قيم الضغط قبل وبعد التشغيل في أعلى مستوى للتدفق، وفي المستوى الطبيعي للتدفق، وفي أدنى مستوى للتدفق، أي قيم F/P1/P2، وهي ثلاث مجموعات من البيانات تتوافق مع ثلاث حالات تشغيل. وهذه البيانات هي شروط التصميم المحددة من قبل خبراء أنظمة المعالجة للأجهزة القياسية. يقوم الجهاز بحساب “القدرة التدفقية المطلوبة” للصمام، أي قيمة Cv، استنادًا إلى ثلاث مجموعات من البيانات، ثم يختار صمام تنظيم بقطر مناسب، بحيث يكون مستوى فتح الصمام في نطاق 30-85%. على سبيل المثال، في صمام التحكم عند مخرج الضخ، مع زيادة التدفق، ينخفض الضغط P1 ويرتفع الضغط P2، وبالتالي يقل الفرق في الضغط الذي يتحمله الصمام، حتى يفتح الصمام بالكامل ويصبح الفرق في الضغط بين الجانبين هو الأدنى، وإلا فلن يتسنى تلبية متطلبات التدفق. إذا لم يحدث تغيير كبير في معدل التدفق (مثلاً زيادة أو نقصان بنسبة 10%)، فإن العملية تُعطي مجموعة واحدة من البيانات – وهي عادةً تلك المتعلقة بمعدل التدفق الطبيعي، ويمكن للأجهزة المستخدمة التعامل معها. إذا لم يكن النظام عبارة عن مضخة، مثل الغازات، حيث تكون التغيرات في معدل التدفق في نقاط التشغيل الطبيعية كبيرة جدًا، مثل 3:1 (وهي نقاط تشغيل طويلة الأمد)، وكذلك فإن الانخفاض في الضغط المخصص لصمام التحكم يكون كبيرًا أيضًا، فإنه يجب على العملية توفير ثلاث مجموعات من البيانات؛ وإلا فقد يكون فتح صمام التحكم صغيرًا جدًا، أي 20%، مما يؤدي إلى ضعف في أداء التحكم. بمجرد تشغيل الصمام، يتغير الضغط قبل وبعد الصمام مع تغير التدفق، كما هو موضح أعلاه. @جياجويون
Reply #72016-01-22
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hby1224 في تاريخ 2016-1-22 الساعة 09:18. من السهل فهم أقصى حجم للتدفق والحجم الطبيعي، لكن كيف نفهم أقل حجم للتدفق؟ أليس الأمر يعني أنه عند إغلاق كل شيء، يكون الحجم تقريبًا صفرًا؟ كمية تسرب ضئيلة جداً! أرى في قائمة مكتب التصميم ثلاث مجموعات من بيانات التدفق، بينما هناك مجموعة واحدة فقط لضغط ما قبل الصمام وما بعده، وهذا الضغط يتم حسابه عند التدفق الطبيعي، فما هو مستوى فتح الصمام التنظيمي في هذه الحالة؟
Reply #82016-01-22
١. التدفق الأدنى هو نقطة تشغيل عملية تقليل الحمل، وهو بالتأكيد ليس التدفق في حالة “الإغلاق التام تقريبًا”. على سبيل المثال، أجهزة التسخين المنزلية؛ ففي الشتاء تستهلك كميات كبيرة من الغاز، لكن في الصيف تقل هذه الكميات بشكل كبير، ويمكن اعتبار ذلك “أدنى معدل تدفق”. ٢. يوجد مجموعة واحدة فقط من الضغوط الأمامية والخلفية، مما يدل على أن العملية تعتبر أن التغيرات في الضغط عند ثلاث مستويات للتدفق ضئيلة، أي أن فرق الضغط ضئيل أيضًا، ويمكن استخدام هذا الفرق في حساب قيم Cv الثلاث. ٣. درجة فتح التدفق الطبيعي: 50–75٪، ولا يجب أن يتجاوز التدفق الأقصى 90٪، كما لا يجب أن يكون التدفق الأدنى أقل من 30٪. ما سبق هو نظرة عامة، ويخص صمامات التحكم التقليدية ذات الحركة المباشرة. @جياجويون
Reply #92016-01-25
1. أبعاد الأنابيب قبل وبعد الصمام، ونوع الفلانجة، وسطح الفلانجة. 2. أدنى تدفق مطلوب، والتدفق الطبيعي، وأقصى تدفق. 3. اسم الوسيط، درجة الحرارة. 4. الضغط قبل الصمام وبعده، فرق الضغط عند الإغلاق. 5. أنواع الصمامات المفضلة
Reply #102016-01-25
ما هي المعلومات المقدمة لمكتب التصميم بخصوص صمامات التنظيم؟ بشكل عام، يجب أن تقدم مؤسسات التصميم معايير صمامات التنظيم إلى الجهة المنفذة لغرض الشراء والحفظ. يشمل ذلك قطر خطوط العمليات، ودرجة الحرارة أثناء التشغيل، والضغط، وكثافة المادة، ولزوجتها، بالإضافة إلى أقصى وضغط التشغيل الطبيعي وأدنى معدل تدفق، وضغط الماء قبل وبعد الصمام، وأقصى فرق ضغط للإغلاق، ونوع صمام التحكم، ودرجة الضغط، ونوع سطح الختم، ومواد تصنيع جسم الصمام وقلب الصمام ومجموعة الصمامات وعمود الصمام، بالإضافة إلى ضغط مصدر الغاز، والقطر، وحجم المواصفات الكهربائية، وغير ذلك
Reply #112016-01-27
عند حساب صمام التحكم، يلزم معرفة فرق الضغط قبل وبعد الصمام في حالات التدفق الأقصى/الطبيعي/الأدنى، وذلك لحساب قيم Cv المقابلة لكل من هذه الحالات بدقة. هذه المعايير تقدمها مكاتب التصميم، ولا يمكن لمصنعي صمامات التحكم توفيرها؛ وإذا استطاع مصنعو صمامات التحكم توفيرها، فهذا أمر سخيف تمامًا، ويدل على جهلهم.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.