HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

كيفية تهوية وتغيير الهواء في ورشة كيميائية بمساحة 750 مترًا مربعًا؟

2016-02-16View Original

Thread Content

كيفية تهوية وتغيير الهواء في ورشة كيميائية بمساحة 750 مترًا مربعًا؟
Reply #22016-02-16
عادةً ما يتم تركيب مراوح السحب على السطح، وتوجد معايير لدى الشركات المختصة بالتركيب حسب مساحة المصنع وتخطيطه
Reply #32016-02-16
طول الورشة 20 مترًا، وعرضها 36 مترًا، وارتفاعها 7 أمتار. كما أن كثافة الغازات الضارة أكبر من كثافة الهواء. يترسب بشكل أساسي في الأسفل.
Reply #42016-02-16
يمكن بذلك حفر فتحات في الجدران الأربعة، وتركيب مراوح تهوية، على بعد بضعة عشرات من السنتيمترات فقط من الأرض. في مصنع شركتنا لآلات تصنيع الميثانول، هناك فتحات في الجدران والسقف أيضًا
Reply #52016-02-16
أمم. إذًا، بناءً على مساحة ورشتنا، ما هي القدرة المناسبة لمروحات الجدران؟
Reply #62016-02-16
هذا غير واضح، يجب السؤال عنه في قسم الهندسة
Reply #72016-02-16
يكفي وضع 10 إلى 20 مروحة تيار محوري بقدرة 3 كيلوواط، على ارتفاع 200 إلى 300 من سطح الأرض
Reply #82016-02-17
في مثل هذه الورش ذات المساحات الكبيرة، يتم تركيب عدد معين من المراوح على الجدران الجانبية، بالإضافة إلى مراوح تهوية في الجزء العلوي.
Reply #92016-02-17
لدينا ورشة مشابهة، وتنص المعايير على ضرورة توفير تهوية بيئية وتهوية للطوارئ؛ حيث يجب أن تكون التهوية البيئية 6 مرات في الساعة، بينما تكون التهوية للطوارئ 12 مرة في الساعة. التهوية البيئية بسيطة، فهي تتم عبر بعض المراوح الموجودة على الجدران، وكمية الهواء اللازمة كافية لإجراء 6 عمليات تهوية في الساعة. أما التهوية للطوارئ، فهي تُستخدم في حالة حدوث تسرب، حيث يتم جمع كل الغازات الموجودة داخل الورشة وتوجيهها إلى أبراج الامتصاص لمعالجتها، وهذا يتطلب كمية هواء كبيرة، وتصميمنا لا يسمح سوى بأقل من 12 عملية تهوية في الساعة
Reply #102016-02-17
ما هي المواد السامة؟ اختيار قدرة المروحة: يتم حساب كمية الهواء اللازم للتخفيف بناءً على الحدود المسموح بها للتعرض المهني للمادة السامة، ثم التأكد مما إذا كانت هناك معايير محددة لعدد مرات تهوية المكان في حالة وقوع حادث. يتم اختيار القيمة الأكبر بين كمية الهواء اللازمة للتخفيف وكمية الهواء الناتجة عن عمليات التهوية. أما أبعاد الأنابيب الأخرى، فلها أيضًا معايير تصميم محددة، ويُنصح بالاستشارة مع المهندسين المختصين

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.