تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة dboy82 في تاريخ 2016-7-22 الساعة 08:52. باستخدام جهاز روسمونت 3051 ذو نطاق قياس من 0 إلى 6 ميجا باسكال كمثال، قمت بضبط قيمة PV باستخدام جهاز التحكم اليدوي، لكن ذلك أدى فقط إلى تصحيح قيمة التيار الخارج. قبل الضبط، كان الضغط القياسي 0 ميجا باسكال، وكانت قيمة PV 0 ميجا باسكال، أما قيمة AO فكانت 4 ميلي أمبير; ضغط المعايرة: 6 ميجا باسكال، PV: 6.18، AO: 20.5 مللي أمبير، لا يوجد تغيير في النقطة صفر بعد المعايرة ; نقطة المعايرة عند الحد الأقصى: (مصدر ضغط قياسي 6 ميجا باسكال)، يُظهر الجهاز قيمة PV تساوي 6.18 ميجا باسكال، بينما تكون قيمة الخرج AO 20 مللي أمبير. أي أن خرج جهاز قياس الضغط أصبح طبيعيًا بعد المعايرة، لكن القيمة التي يُظهرها عداد قياس الضغط لا تزال غير صحيحة. هل يمكن تعديل قيمة PV للمحول الجهد؟ كيف يتم التعديل؟
هل يوجد خيار للنطاق الكمي في جهاز التحكم اليدوي؟
هناك خيار لإعادة ضبط النطاق، والقيمة المحددة هي من 0 إلى 6 ميجا باسكال
سؤالك عكس سؤال هذا الصديق تمامًا! يجب أن يتم عرض رقم وحدة الإخراج، مما يدل على وجود خلل في الوحدة. يمكنك الاطلاع على هذا المنشور 【طلب مساعدة】: عرض العداد الميداني لجهاز قياس الضغط يختلف عن العرض في وحدة التحكم المركزية
ماذا تريد أن تفعل، هل تريد تغيير الحد الأقصى للقياس؟ أم أنك تضغط بقوة 6، ويقيس الجهاز 6.18؟ أي وظيفة تستخدمها في الـ 475؟
لا يمكن تغيير قيمة PV، بل يمكن فقط ضبط النقطة الصفرية والنطاق. قد يكون الغشاء قد تشوه. لكن بعض اللوحات تحتوي على مقاومة تعديل، ويُنصح بعدم لمسها.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ssln123 في تاريخ 2016-7-23 الساعة 11:01. كيف يتم حساب الضغط القياسي؟ هل يتم استخدام جهاز قياس الضغط من نوع المكبس، أم جهاز رقمي؟ إذا كانت الجدول المعياري صالحًا، فهذا يعني أن محول الجهد الخاص بك تالف.
لا يمكن تغيير قيمة PV، بل يمكن فقط تغيير المدى لتغيير الإخراج