صمام كهربائي يتم التحكم فيه عبر نظام DCS

2016-04-11View Original

Thread Content

كيف يتم تشغيل الصمامات الكهربائية التي يتم التحكم فيها عبر نظام DCS لفتحها وإغلاقها؟ أريد تفاصيل دقيقة، شكرًا
Reply #22016-04-11
تقوم الصمامات الكهربائية ذات الحالتين بإخراج إشارات من نوع دالة ثنائية، بينما تقوم الصمامات الكهربائية قابلة التعديل المستمر بإخراج إشارات من نوع دالة تناظرية
Reply #32016-04-11
يعتمد الأمر على وظيفة الصمام الكهربائي المتحكم فيه؛ فإذا كان الصمام يستطيع استقبال إشارات ثنائية الحالة فقط (إشارات DO)، فإن نظام التحكم يستخدم بطاقات إخراج ثنائية الحالة للتحكم في فتح وإغلاق الصمام. أما إذا كان الصمام يحتاج إلى تعديل مستمر، فإن نظام التحكم يستخدم بطاقات إخراج تناظرية من نوع AO، حيث تكون الإشارات المخرجة عادةً من نوع 4-20 ميلي أمبير، ويكون مبدأ التحكم في هذه الحالة مشابهًا لمبدأ عمل صمامات ESDV أو الصمامات التنظيمية. بالنسبة لأنظمة التحكم، لا يوجد فرق؛ فالنظام يقوم فقط بإرسال الإشارات، أما تنفيذ وظائفه فهو يعتمد على وظائف صمام التحكم الكهربائي نفسه
Reply #42016-04-11
يعتمد الأمر على نوع إشارة الصمام الكهربائي؛ النوع الأول هو نظام التحكم عبر الحافلة: في هذه الحالة، يتم تبادل البيانات بين نظام DCS وجهاز التحكم عبر الحافلة، حيث يقوم جهاز التحكم عبر الحافلة بالتحكم في الصمام الكهربائي في الموقع عبر كابل 485. النوع الثاني هو النوع العادي: حيث يقوم نقاط DO في نظام DCS بالتحكم المباشر في فتح وإغلاق الصمامات الكهربائية، وعادةً ما يكون هناك نقطتان DO (واحدة للفتح والأخرى للإغلاق)، بالإضافة إلى ثلاث نقاط DI (واحدة للتحكم عن بُعد، وواحدة للتحقق من وضع الصمام، وواحدة لإصدار تنبيهات). أرجو اعتبار هذا الخيار هو الأفضل.
Reply #52016-04-11
أريد أن أسأل، ما هو حالة مفتاح الصمام الكهربائي رقم 220؟ هل هو في حالة تشغيل، وهل هو موصول بالتيار الكهربائي؟
Reply #62016-04-11
يجب أن يُسمى ذلك تغذية راجعة لموضع الصمام! 4-20MADC
Reply #72016-04-12
إذا لم تفهم، من فضلك لا تتحدث بشكل عشوائي. ما هو 4-20madc؟
Reply #82016-04-12
ما سأل عنه صاحب الموضوع هو تنفيذ المفتاح، ولم يذكر تنفيذ التعديل
Reply #92016-04-12
الطابق الرابع هو الحل الصحيح؛ يكفي استخدام جهاز DO لحل المشكلة، ثم استخدام جهازين DI لإرسال إشارات التغذية الراجعة. أما بالنسبة لنظام الإنذار المتكامل، فهو اختياري……
Reply #102016-04-12
بالنسبة لمهندسي DCS، فإن الأمر بسيط، لكن بالنسبة لمن لم يتعاملوا معه من قبل، فإنه من الصعب شرحه ببضع كلمات. يُنصح بطلب مساعدة المهندسين لحل المشكلة. وصف مختصر: 1) توصيل الدوائر: يتم توصيل نقاط DCS DO بالدائرة الثانوية للصمامات الكهربائية (مفاتيح التحكم)، بينما يتم توصيل نقاط DCS DI بمفاتيح الصمامات الكهربائية للحصول على إشارات رد فعل، واحدة لكل منهما (أما في حالة الصمامات التنظيمية، فإن التحكم يتم عبر تيار كهربائي في نطاق 4–20 مللي أمبير، وفي هذه الحالة يتم استخدام نقاط AO/AI). 2) تكوين DCS: يتم تكوين الدوائر المناسبة في DCS، مع تحديد أنواع النقاط وأنواع الإشارات ونطاقات القياس وغيرها من المعايير. 3) تكوين واجهة HMI: تكوين الشاشات FIX، وإنشاء الشاشات المناسبة، وربط نقاط DCS المقابلة.
Reply #112016-04-12
أعطوا الطابق العلوي إعجابًا، تعلمت*: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.