Thread Content
يتم توصيل أنابيب تمرير الأسلاك إلى معدات القياس باستخدام أنابيب مقاومة للانفجار، فكيف يمكن ضمان عزلها عن المياه؟
في الوقت الحالي، لم يعد يتم استخدام الأنابيب المرنة المقاومة للانفجارات، بل يتم استخدام موصلات مانعة للانفجارات. أما الأنابيب المغطاة بالزنك، فيكفي حمايتها باستخدام غطاء واقٍ، وبذلك يمكن تحقيق الحماية من الانفجارات والمياه. أتمنى الموافقة، وأتمنى الحصول على أفضل إجابة!
يحتوي واجهة الاتصال الكهربائية للأجهزة على سدادة مانعة للانفجار، وعند تثبيت موصل الأنبوب المرن، تقوم السدادة بدورها في الختم ومنع تسرب المياه.
يجب مراقبة عمال البناء، وإلا فلن نعرف أين ذهبت الأغلفة البلاستيكية.
في الوقت الحالي، لا تستخدم الشركات المنفذة لأعمال البناء في العديد من أنابيب التوصيل المخصصة للأجهزة سدادات مانعة للانفجار، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى داخل غطاء الجهاز عند هطول الأمطار، وبالتالي حدوث قصر كهربائي في الجهاز. من الأفضل أثناء التركيب أن تكون أنابيب التوصيل موصولة من الجانب أو الأسفل للجهاز، كما يجب استخدام سدادات مانعة للانفجار أو مواد ختم مماثلة لتقليل احتمالية دخول المياه إلى الجهاز. . . لكننا الآن لا نستخدم أنابيب التوجيه بشكل كبير، بل نستخدم رؤوس جران. يمنع بفعالية دخول الماء إلى الأجهزة. :ههه
تستخدم مصانعنا أنابيب ملفوفة بالمعدن مغطاة بأنابيب مغطاة بالزنك، ثم يتم لف شريط أبيض حول نقاط الوصل على كلا الجانبين، وأخيرًا يتم طلاؤها بالطلاء، مما يجعلها متينة ولا تتساقط.
الآن كلها رؤوس جران، أنابيب المقاومة للانفجار منخفضة جدًا. أوافق على ما قيل أعلاه، المشكلة في هذا المكان أنه ليس بجودة “جراند هيد”، فالشركة المنفذة للبناء تتسبب في ذلك، ومن الصعب التحقق من ذلك؛ فلا يمكن معرفة غياب السدادات إلا بفحص كل واحدة على حدة.
لقد تعرضنا أيضًا لعدة حالات تسرب للمياه
في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة والتآكل الشديد، يُنصح باستخدام أنابيب مرنة، أما في الظروف العادية، فإن رؤوس الوصل من نوع “جراند” تكون كافية لحل المشكلة. أما بالنسبة لما هو رأس الوصل من نوع “جراند”, فيمكنك الحصول عليه من موقع تاوباو~~
باستخدام كلمات جراند هيد، هل يمكن حذف أنبوب حماية الأسلاك مباشرة؟ ألن يكون الكابل معرضًا للخارج إذًا؟