【معايير الصناعة الكيميائية】مؤشرات المياه المستخدمة في الدورة
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “العامل الصغير 1985” في تاريخ 2016-5-28 الساعة 15:01.قيم الإدارة المستهدفة لجودة المياه وتكرار الفحص:
اسم مؤشر جودة المياه | النطاق المستهدف لقيمة المياه في النظام | تكرار الفحص
pH | 7.0–9.0 | مرة واحدة في اليوم
الموصلية الكهربائية (بوحدة us/cm) | <2600.0 | مرة إلى مرتين في كل وردية عمل
الصلابة الكلية (محسوبة بوحدة CaCO3) | mg/L | <100.0 | مرة واحدة في اليوم
Ca2+ (محسوبة بوحدة CaCO3) | mg/L | <59.0 | مرة إلى مرتين في اليوم
Mg2+ (محسوبة بوحدة CaCO3) | mg/L | <41.0 | مرة إلى مرتين في اليوم
كبريتات (محسوبة بوحدة CaCO3) | mg/L | – | مرة واحدة في اليوم
Cl- | mg/L | <135.65 | مرة واحدة في اليوم
Zn2+ | mg/L | – | مرة واحدة في اليوم
درجة العكارة (بوحدة NTU) | <20.0 | مرة واحدة في اليوم
الفوسفور الكلي (محسوبة بوحدة PO43-) | mg/L | 4.0–5.5 | مرة إلى مرتين في اليوم