HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ما الفرق بين التعديل والتسلسل؟ كيف يمكن التمييز؟ ؟

2016-06-16View Original

Thread Content

على سبيل المثال، استخدام صمام التحكم بالبخار لضبط درجة الحرارة أثناء التسخين؛ فعادةً عندما ترتفع درجة الحرارة، يجب إغلاق صمام التحكم جزئيًا، هل يُعد ذلك نوعًا من التشغيل المتسلسل؟ عندما يتم إصدار تنبيه بارتفاع درجة الحرارة، يجب إغلاق صمام التنظيم، فهل هذا عملية متسلسلة؟ على سبيل المثال، عندما ينخفض مستوى السائل، يجب فتح صمام التغذية، فهل هذا تشغيل تلقائي أم تعديل؟ وعندما يرتفع مستوى السائل، يجب إغلاق صمام التغذية، فهل هذا أيضًا تشغيل تلقائي؟ إذا أصدر جهاز الإنذار إشارة بارتفاع مستوى السائل، هل يجب قطع التيار؟ هل يعتبر ذلك جزءًا من نظام التحكم المتسلسل؟ ؟ أين يكمن الفرق بين التنظيم والسلسلة؟
Reply #22016-06-16
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 16-6-2016 الساعة 11:07، ولا يُطلق على عملية تعديل الصمام التحكمي عبر فتح وإغلاق جهاز التحديد اسم الربط المتسلسل. عادةً ما يتم التحكم في السلاسل عبر صمامات كهرومغناطيسية. أما بالنسبة لطريقة التحكم الهوائي مع الربط المتسلسل، فهي تتم عن طريق إضافة صمام كهرومغناطيسي ثنائي الاتجاه في مسار الهواء المستخدم لتشغيل أجهزة القياس، وذلك خلف جهاز التحديد. يُستخدم هذا الصمام لقطع تدفق الهواء بشكل فوري، مما يسمح بإغلاق أو فتح صمام التحكم بسرعة.
Reply #32016-06-16
يكمن تركيز نظام الربط في الأمان، بينما يكمن تركيز نظام التحكم في التحكم في العمليات. صمام قطع هوائي للترابط، سريع الاستجابة، وله وضعان فقط: مفتوح ومغلق. صمام التحكم الهوائي للتعديل، بطيء الحركة، ويمكن أن يكون له عدد لا نهائي من المواضع.
Reply #42016-06-16
التعديل هو مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على معايير العملية ضمن القيم الطبيعية; الترابط هو مجموعة من العمليات التي تتم في ظروف غير طبيعية.
Reply #52016-06-16
ما تقوله ينتمي إلى التنظيم وليس إلى الربط المتبادل. عادةً ما يكون الربط المتبادل دائرة للحماية الأمنية، وغالبًا ما يتم استخدامه للتحكم في صمام القطع ذي الحالتين بعد تحقق شروط معينة للربط المتبادل
Reply #62016-06-16
يا بطل، هل يمكن استخدام صمام التحكم الهوائي مع صمام كهرومغناطيسي كنظام ربط؟ هل يعني ذلك أن صمام التحكم الكهربائي لا يمكن استخدامه في الروابط المتسلسلة؟ شكرًا لإجابتك!
Reply #72016-06-16
وعمومًا، عندما ترتفع درجة الحرارة باستمرار ويتم إغلاق صمام التنظيم، هل يُعتبر هذا الوضع ضمن نطاق التسلسل أم نطاق التنظيم؟
Reply #82016-06-16
ببساطة، التعديل هو متطلب تقني، بينما الربط المتسلسل هو متطلب أماني. التسلسل يعني أنه عند ظهور إشارة تتجاوز نقطة التسلسل، سيتوقف النظام عن العمل بشكل إجباري، ولا يمكن للنظام أن يعود للعمل مرة أخرى إلا بعد إزالة الحالات غير الآمنة.
Reply #92016-06-16
يا بطل، مثلما يجب إضافة المادة عند انخفاض مستوى السائل، هل هذا يعتبر تأثيرًا متسلسلاً؟ إذا ارتفع مستوى السائل، يجب التوقف عن إضافة المواد، فهل هذا يعتبر تفاعلاً متسلسلاً؟ شكرًا!
Reply #102016-06-16
يا بطل، مثلما يجب إضافة المادة عند انخفاض مستوى السائل، هل هذا يعتبر تأثيرًا متسلسلاً؟ إذا ارتفع مستوى السائل، يجب التوقف عن إضافة المواد، فهل هذا يعتبر تفاعلاً متسلسلاً؟ شكرًا!
Reply #112016-06-16
يجب على السلسلة إيقاف تشغيل النظام، فإذا توقف النظام فهذا يعني وجود سلسلة، وإلا فهو مجرد تعديل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.