نظام المياه الدائرية

2016-06-18View Original

Thread Content

ضغط المياه المستخدمة في الدورة لدينا يتراوح بين 0.35-0.38 ميجا باسكال، ودرجة حرارتها 29 درجة مئوية. أما ضغط المياه العائدة فهو 0.07 ميجا باسكال، ودرجة حرارتها 32 درجة مئوية. معدل التدفق هو 1950-2050 متر مكعب في الساعة. المشكلة الحالية هي أن درجة الحرارة لا تنخفض في جهاز التبريد الذي يستخدم المياه المستخدمة في الدورة، وذلك بسبب استخدام ضاغط ترددي. فروق درجات الحرارة بين المياه الداخلة والخارجة من الجهاز تصل إلى 3 درجات مئوية، بينما درجة حرارة الغاز بعد عملية التبريد تتراوح بين 48-55 درجة مئوية. تم تنظيف جهاز التبريد في مايو من هذا العام، وهو نظيف تمامًا. فهل يجب التحكم في ضغط المياه العائدة بشكل مناسب؟ كيف يجب تعديل مثل هذا النظام؟ طلب مساعدة
Reply #22016-06-18
درجة الحرارة قريبة من 19 درجة مئوية؟ هل هناك أي تغيير مقارنة بدرجات الحرارة في الماضي؟
Reply #32016-06-18
درجة الحرارة قريبة من 19 درجة مئوية؟ درجة حرارة الماء العائد في الدورة لا تتغير كثيرًا، وتكون حوالي 2-3 درجات مئوية. المشكلة الرئيسية تكمن في ضاغط التبريد من النوع المتردد، حيث لا يمكن خفض درجة الحرارة في مراحل الضغط الأربع. درجة حرارة المخرج في المرحلة الأولى مرتفعة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في جميع المراحل الأربع. المشكلة ليست في جهاز واحد فقط، بل في عدة أجهزة تعاني من نفس المشكلة.
Reply #42016-06-18
قم بتقليل فتحة صمام العودة، فانخفاض ضغط المياه العائدة يؤدي أيضًا إلى ضعف كفاءة عملية التبادل الحراري
Reply #52016-06-18
إذا تم التحكم في ضغط المياه العائدة، أليس ذلك يعني التحكم في معدل التدفق؟ ألن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة أكثر؟ وهل تم توصيل نظام المياه الدائرية بأجهزة تبادل الحرارة التي تقع على “ارتفاع منخفض نسبيًا”؟
Reply #62016-06-19
بناءً على المعلومات التي قدمها صاحب المنشور حتى الآن، ونظراً لارتفاع فرق ضغط المياه في المرة السابقة، وباستثناء مشاكل تصميم النظام، إذا كان السبب يعود إلى عدم انخفاض درجة حرارة الغاز الخارج من المبادل الحراري أو بسبب مشاكل في صمامات التحكم في الورشة، فإنه استناداً إلى درجات حرارة المياه الواردة والعائدة التي قدمتها، يمكن الافتراض بأن هناك مشكلة في المبادل الحراري نفسه، وهو ما لا يلبي المتطلبات الفنية.
Reply #72016-06-19
{:3_49:} يجب فحص الفرق في الضغط عند مدخل ومخرج المبادل الحراري، بالإضافة إلى ضغط المدخل نفسه؛ حيث يمكن من خلال ذلك معرفة الفرق في معدل تدفق السائل في المبادل الحراري مقارنة بالماضي. إذا كانت هناك أجهزة أخرى تتحمل جزءًا كبيرًا من المياه الدائرية، فإن كمية المياه المتجهة إلى الضاغط ستقل، وبالتالي سيكون التبادل الحراري ضعيفًا. انخفاض ضغط الخروج هو مجرد عرض لضعف كفاءة التبادل الحراري، وليس السبب. ثم هناك اختيار مبدل الحرارة الخاص بك، إذا كان يعمل بشكل طبيعي في السابق، فلا توجد مشكلة. وأيضًا، عند إجراء عمليات الفحص والصيانة، اسأل المشغلين عن الأجزاء التي تم التعامل معها. وإذا لزم الأمر، قم بفك بعض الأجزاء الرئيسية لفحصها. في كثير من الأحيان، لا تكون هناك مشاكل كبيرة في عمليات الفحص والصيانة، بل يكون السبب هو إهمال المشغلين، سواء كان ذلك بسبب تركيب خاطئ أو وجود أشياء عالقة في الأنابيب
Reply #82016-06-19
عند تعديل درجة حرارة الماء الدائري، يتم ضبط صمام مخرج المبادل الحراري؛ يتم فتح صمامات التغذية والإرجاع بالكامل، بينما يتم إغلاق الطريق الجانبي. في فصل الشتاء، يتم فتح الطريق الجانبي للمبادل الحراري قليلاً، من أجل تعديل درجة حرارة التبادل الحراري
Reply #92016-06-19
من وصفك، يبدو أن مساحة التبادل الحراري غير كافية، فدرجة حرارة الماء المبرد ارتفعت 3 درجات فقط، وهناك فرق كبير في درجة الحرارة بين جانب العملية وجانب التبادل الحراري. يجب إجراء حسابات للطاقة لمعرفة ما إذا كانت مساحة التبادل الحراري غير كافية فعلاً
Reply #102016-06-20
قدرة التبادل الحراري غير كافية، يمكن تقليل درجة الحرارة عن طريق إضافة مبرد مائي أو زيادة كمية الماء. 48-55 درجة مئوية تعتبر أيضًا قريبة من درجة الحرارة الطبيعية، وأعتقد أن هذا المؤشر ليس مشكلة كبيرة، ويمكن التفكير في زيادة عملية تبريد الضاغط

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.