إلى أي مدى يمكن لإشارات الذكاء الاصطناعي أن تنتقل باستخدام كابل ZR-DJYJVP22 بأبعاد 2x2x1.5 مم²، وهل يمكن أن تصل إلى 2000 متر؟
Reply #22016-06-24
١٠٠٠ متر لا بأس به، أما ٢٠٠٠ متر فلم أجربه من قبل……
Reply #32016-06-24
لقد قمت بالحساب، ولكي يكون الانخفاض في الجهد 0.24 فولت (على جهد مستمر 24 فولت)، يجب استخدام 6 أسلاك.
Reply #42016-06-24
يجب أن يكون الجهد الناتج عن طرح هبوط الجهد في الأسلاك من 24 فولت كافيًا لتلبية متطلبات الأجهزة المستخدمة في الموقع من حيث الجهد (مثلاً 21.6 فولت).
Reply #52016-06-24
أنا لا أستطيع استخدام 1000 متر أيضًا. غير موثوق به على الإطلاق.
Reply #62016-06-24
على أي حال، لم يتم استخدامه ضمن متطلبات المعايير الوطنية، وسيكون هناك تجاوز لهذه المتطلبات إلى حد ما. تذكر أن هناك معايير وطنية خاصة بكابلات تغذية الأجهزة، يمكنك الرجوع إليها. الأجهزة الحالية ليست هشة إلى هذا الحد، فهي تعمل حتى عند انخفاض الجهد إلى 22 فولت. يمكن حساب ذلك تقريبًا كمرجع.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.