مشكلة خزانات مقاومة الانفجار في موقع الحواجز الأمنية

2016-07-12View Original

Thread Content

هل من الممكن وضع الحواجز الأمنية داخل خزانات مقاومة للانفجار ذات الضغط الإيجابي في الموقع، أو داخل خزانات عازلة للانفجار، ووضع هذه الخزانات في منطقة مقاومة للانفجار؟ هل هناك أي أساس لذلك؟
Reply #22016-07-12
تعتبر خزانة مقاومة الانفجار منطقة آمنة أيضًا، ويجب تركيب حاجز أمان بين أجهزة القياس غير المتوافقة مع معايير الأمان داخل الخزانة وأجهزة القياس المتوافقة مع هذه المعايير في منطقة مقاومة الانفجار.
Reply #32016-07-12
لا، لأن الحاجز الأمني يجب أن يوضع في المنطقة الآمنة. إذا كانت هناك متطلبات للأجهزة المقاومة للانفجار من النوع “بين”, فإن أشكال المقاومة الأخرى للانفجار غير مقبولة.
Reply #42016-07-12
أليست خزانة مقاومة الانفجار منطقة آمنة؟ أي قاعدة تنص صراحةً على أنه ممنوع؟
Reply #52016-07-13
الحماية ضد الانفجار بالضغط الإيجابي والعزل ضد الانفجار هما شكلان من أشكال الحماية من الانفجارات. يتم وضع مصادر الطاقة ذات التحكم في الانفجار داخل صناديق مقاومة للانفجار، لذا فإن مسألة الأمان لا تشكل أي مشكلة بالطبع.
Reply #62016-07-13
هل يتم وضع خزانات مقاومة الانفجار في المناطق الخطرة؟ حتى لو كان الجزء الداخلي للخزانة المقاومة للانفجار يُعتبر منطقة آمنة، فإن الجزء الخارجي منها يُعتبر منطقة خطرة، وبالتالي فإن الأسلاك القادمة من غرفة التحكم المركزية تعتبر أسلاكًا غير آمنة. باختصار، وضع حاجز الأمان داخل خزانة مقاومة للانفجار ذات ضغط إيجابي في الموقع، أو داخل خزانة عازلة للانفجار، ووضع الخزانة في منطقة مقاومة للانفجار، هذا الحل غير مقبول! ؟
Reply #72016-07-13
هذا الحل قابل للتطبيق، وهناك مثال بسيط: تستخدم إحدى مصانع البتروكيماويات أجهزة قياس المستوى من نوع رادار تابعة لشركة إيمرسون في خزاناتها. يتميز جهاز قياس المستوى نفسه بتصميم مقاوم للانفجار، لكن الجهاز المرافق له والموجود بجانب الخزان يعمل وفقًا لمبدأ الأمان الأساسي؛ حيث يتم تركيب جهاز حماية داخل الغلاف المقاوم للانفجار الخاص بجهاز قياس المستوى، ويتم إرسال الإشارات عبر هذا الجهاز إلى الجهاز الموجود بجانب الخزان. أما الإشارات الأخرى التي تُرسل إلى غرفة التحكم، فهي لا تمر عبر جهاز الحماية، وهو ما يعكس تصميمًا مقاومًا للانفجار.
Reply #82016-07-13
يجب السعي قدر الإمكان لتوفير تهوية إيجابية سواء في خزانات التحكم الموجودة في الموقع نفسه أو في خزانات التحكم الموجودة خلف لوحات التحكم في غرفة التحكم، وهذا يعتبر جزءًا من عمليات التفتيش على السلامة في وحدتنا. لقد نسيت أي معيار ينص على ذلك
Reply #92016-07-19
حتى الآن لا توجد قواعد واضحة تحدد ما إذا كان ذلك مسموحًا أم لا، لذا يجب على الجميع أن يكونوا حذرين.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.