تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “پيو شياوباو” في تاريخ 23-9-2016 الساعة 14:14. عادةً، يتم ضبط نقطة التحذير من الغازات القابلة للاشتعال عند مستوى 20-25% LEL، لذلك يتم ضبط قيمة التحذير لجهاز الإنذار عند مستوى 25% LEL، بينما يتم ضبط القيمة العليا عند مستوى 50% LEL. يجب ألا تتجاوز نسبة الغازات السامة 100% من التركيز المسموح به الأقصى، أو التركيز المسموح به لفترات زمنية قصيرة. الحد الأدنى للانفجار لثاني كبريتيد الكربون (كنسبة حجمية): 1.0
طرق التحكم في التعرض/الوقاية الشخصية: التركيز المسموح به الأقصى: 10 ملغ/م³
الوزن الجزيئي النسبي: 76.14
التركيز الذي يسبب أضرارًا فورية: IDLH = ملغ/م³؛ 1 بيكومول/م³ = ملغ/م³، أي 3.16 ملغ/م³.
IDLH عند درجة حرارة 20 درجة مئوية: 1580
قيمة الحد الأدنى للكشف عن الغازات السامة: 0.096 بيكومول/م³
القيمة القصوى المسموح بها من الغازات السامة (ملغ/م³): 10 (بيكو).
هل هذه القيم المحددة لكشف الغازات السامة صحيحة؟ هل يمكن للخبراء تزويدي بمعايير الإعداد الصحيحة؟ شكرًا، نطاق القياس: من 0 إلى 150 جزء في المليون. قيمة التحذير الأولى: 3 أجزاء في المليون (حوالي 10 ملغ/م3). قيمة التحذير الثانية: 15 جزء في المليون (47.4 ملغ/م3)، أو 30 جزء في المليون (95 ملغ/م3)، أو 50 جزء في المليون
المرجع: مواصفات تصميم أنظمة كشف وإنذار الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة في المؤسسات البتروكيماوية (GB50493-2009)، الفقرة 5: أنظمة كشف وإنذار الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة، 5.3.1 يجب أن تتمتع أجهزة الإنذار بالوظائف الأساسية التالية: 3 نطاق قياس الغازات القابلة للاشتعال: من 0 إلى 100% من الحد الأدنى للانفجار; يجب أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و300% من التركيز المسموح به الأقصى، أو بين 0 و300% من التركيز المسموح به لفترات زمنية قصيرة ; عندما لا يكون نطاق القياس لأجهزة الكشف المتوفرة كافيًا لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه، فيمكن أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و30% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر ; 5.3.3 يجب تحديد قيم التنبيه وفقًا للمعايير التالية: 1 يجب أن تكون قيمة التنبيه للغازات القابلة للاشتعال في المستوى الأول أقل من أو تساوي 25% من الحد الأدنى للانفجار ; 2 قيمة التنبيه للمرحلة الثانية للغازات القابلة للاشتعال أقل من أو تساوي 50% من الحد الأدنى للانفجار ; يجب أن تكون قيمة التنبيه للغازات السامة أقل من أو تساوي 100% من التركيز المسموح به الأقصى/التركيز المسموح به لفترات قصيرة. وعندما يكون من الصعب تحضير الغازات القياسية المستخدمة في الاختبارات، يمكن أن تكون قيمة التنبيه أقل من 200% من التركيز المسموح به الأقصى/التركيز المسموح به لفترات قصيرة. عندما لا يكون نطاق القياس لأجهزة الكشف المتوفرة كافيًا لتلبية المتطلبات المذكورة أعلاه، فيمكن أن يكون نطاق قياس الغازات السامة بين 0 و30% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر ; لا يجب أن تتجاوز قيمة التنبيه الثانوي للغازات السامة 10% من التركيز الذي يسبب الضرر المباشر.