كان في المصنع سابقًا خزانان لتخزين الكلور السائل، والآن يجب إغلاقهما لاستخدامهما كمخازن. كما يجب إضافة مراوح وخزانات قلوية لامتصاص غاز الكلور الذي قد يتسرب. الآن هناك حاجة إلى حساب كمية الهواء والقلويات المطلوبة في حالة وقوع حادث في المخزن. يتم حساب كمية الهواء المطلوبة بناءً على حجم المخزن، بمعدل 12 تبادل هواء في الساعة. لم يتم حتى الآن العثور على أي نظريات أو معايير تحدد كيفية حساب كمية غاز الكلور المتسرب. كيف يمكن حساب كمية غاز الكلور المتسرب في حالة الحوادث؟ أرجو نصيحة الخبراء. وفي الوقت نفسه، هل من الضروري استخدام الخرسانة في تصميم المباني التي تحتوي على مخازن لتخزين الكلور السائل؟ ألا يمكن فتح النوافذ والأبواب بعد؟
شركتنا مبنية من جدران طوبية عادية، بها نوافذ وأبواب. وبالطبع، استنادًا إلى خبرتنا التي اكتسبناها على مر السنين وإرشادات رابطة الكلور والقلويات، يُنصح بتصميم المبنى بطريقة مغلقة دون نوافذ، لأنه في حال تسرب غاز الكلور، لا يمكن ضمان عزل النوافذ
أرجو بنفس الطريقة، فالشركة تواجه أيضًا مشكلة في إغلاق خزانات التخزين المخصصة للكلور السائل
خزانات الكلور السائل لدينا مزودة بأبواب ونوافذ، وتستخدم النوافذ أبوابًا منزلقة يمكن التحكم فيها سواء من غرفة القياسات أو من الموقع نفسه. يوجد داخل الخزان جهاز إنذار للكلور، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة ونظام لسحب الهواء، ورذاذ قلوي ورذاذ مائي. في حال حدوث تسرب، يمكن لغرفة القياسات إغلاق الأبواب المنزلقة وتشغيل أنظمة الرش الداخلية والخارجية ونظام سحب الهواء، لنقل الكلور المتسرب إلى برج التنقية القلوية لتحليله
تم وضع تصميم مغلق، به أبواب ولا نوافذ. المشكلة الآن هي أن الخبراء يطالبون بتصميم نظام تهوية في حالة وقوع حادث، وفقًا للمعايير التي تنص على 14 عملية تهوية، لكن الخبراء لا يوافقون على ذلك، ويصرون على حساب عدد عمليات التهوية بناءً على كمية التسرب. لا أعرف ما هو الأساس الذي يستند إليه هذا الحساب، ما رأي الجميع؟
بما أنه نظام مغلق، فمن الأفضل عدم ترك أي نوافذ، أما الأبواب فيجب الإبقاء عليها، لكن يجب أن تكون مغلقة دائمًا. وإلا، كيف يمكن اعتباره نظامًا مغلقًا؟ هل يتم حساب كمية التسرب بناءً على مقدار الكلور المائي الموجود في جميع الخزانات الداخلية؟
لقد قمنا سابقًا بتصميم جهاز للتعامل مع الحالات الطارئة لمستودع الكلور السائل لإحدى شركات ثلاثي كلوريد الفوسفور (يحتوي على 4 خزانات من الكلور السائل بسعة 30 مترًا مكعبًا لكل منها)، ويشمل هذا الجهاز أنظمة إنذار تلقائي وكشف وتخفيف الضغط
هل تريد معرفة المتطلبات المتعلقة بالمسافة بين هذا الخزان الأفقي والمستودع؟ هل الحد الأدنى للمسافة المطلوبة لمقاومة الحريق هو 3 أمتار؟
نعم، يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الخزان والجدار