تنص البنود ذات الصلة في المعيار GB/T50770-2013 على ما يلي: 6.1.1 يُفضل استخدام أجهزة قياس تعمل بالقيم التناظرية في أنظمة الأجهزة الأمنية; في الشروحات الواردة لاحقًا، تم تقديم توضيحات ذات صلة؛ فعند عدم استخدام أجهزة القياس من نوع الذكر/الأنثى لفترات طويلة، قد يحدث التصاق الوصلات أو سوء الاتصال وغيرها من المشاكل. ما رأي الجميع؟
Reply #22016-08-02
إنها مجرد متطلبات من نظام أجهزة الأمان، ولم يُذكر أن DCS غير قابل للاستخدام، أي أنه يمكن استخدامه في المواقف العادية: lol
Reply #32016-08-02
نحن نستخدم منطقة الخزانات باستمرار، لكن المهمة الأساسية للعاملين داخلها هي مراقبة مستوى السائل.
Reply #42016-08-03
أود أيضًا معرفة أسباب عدم القدرة على الاستخدام، شكرًا.
Reply #52016-08-03
نظام DCS وPLC البسيط كافٍ أيضًا :)
Reply #62016-08-03
:مصافحة:مصافحة:مصافحة
Reply #72016-08-08
عادةً، لا يسبب الإغفال المؤقت أي خطر، ولا بأس به
Reply #82016-08-09
على سبيل المثال، في أنظمة مثل نظام مراقبة ضغط زيت التشحيم في وحدات التوربينات وأنظمة الحماية المرتبطة به، كان يتم استخدام مفاتيح الضغط في الماضي، أما الآن فإن بعض الأنظمة تستخدم مُرسلات الضغط، وأعتقد شخصيًا أن مُرسلات الضغط أكثر موثوقية على المدى الطويل
Reply #92016-08-09
أمم، هذا اتجاه؛ في الماضي كان استخدام أجهزة القياس ذات المفاتيح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض سعرها، أما الآن فإن نسبة أجهزة القياس التناظرية من إجمالي الاستثمارات صغيرة جدًا، لذا لم يعد السعر عاملاً مهمًا. أما بالنسبة للعمال، فمن الواضح أن استخدام أجهزة الإرسال هو الخيار الأفضل.
Reply #102016-08-30
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang*aoqiang0 في تاريخ 31-8-2016 الساعة 08:27. مرحبًا، شركتنا متخصصة في تصنيع مفاتيح مستوى السائل بالموجات فوق الصوتية من النوع القابل للتركيب الخارجي، يرجى التواصل معنا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.