معدل تدفق تفريغ الأمونيا السائلة

2016-08-04View Original

Thread Content

لتفريغ الأمونيا السائلة، يتم استخدام مضخة أمونيا بمعدل تدفق 3.0 متر مكعب في الدقيقة، وبناءً على سرعة تدفق الأمونيا السائلة التي تتراوح بين 0.8 إلى 1.5 متر في الثانية، فيجب أن يكون قطر الأنابيب على الأقل 200 مم. أود أن أسأل: ما هي أقصى سرعة يمكن أن يصل إليها تدفق الأمونيا السائلة؟ أليس قطر الأنبوب 200 مم كبيرًا بعض الشيء، خاصة وأن حجم المخزن لا يتجاوز 50 مترًا مكعبًا؟ بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحساب صحيحًا بناءً على معدل تدفق الضاغط، أليس كذلك؟
Reply #22016-08-05
يجب أولاً استخدام معدل تدفق الأمونيا السائلة والذي يتراوح بين 0.8-1.5 م/ث لحساب أقصى معدل تدفق، ثم حساب سعة مضخة الضغط المستخدمة لضخ الأمونيا (مع إضافة هامش أمان بنسبة 10%). أما بالنسبة لحجم الأنابيب، فيتم حسابه باستخدام نفس معدل تدفق الأمونيا السائلة والذي يتراوح بين 0.8-1.5 م/ث. بصراحة، فإن قطر الأنبوب البالغ 200 مم كبير جداً؛ فقطر DN100 يكفي
Reply #32016-08-05
لا بأس بأن يكون قطر الأنابيب أصغر وسرعة التدفق أعلى على المسافات القصيرة، لكن على المسافات الطويلة يجب التحكم في سرعة التدفق بدقة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.