Thread Content
في الآونة الأخيرة، قام هذا الجهاز بفحص نظام المياه الساخنة، وتم أخذ عينات من جميع مبادلات الحرارة التي تمر بها المياه الساخنة (وكان ذلك بعد مبادلات الحرارة مباشرةً). أظهرت نتائج الفحص أن قيمة COD للمياه الساخنة بعد مبادلات الحرارة وفي نقاط أخذ العينات كانت تتراوح بين 13 و15 واط تقريبًا. أمس، تم أخذ عينة من المياه، وكان لون العينة سائلاً شفافًا بلون أصفر فاتح، وكان ملمسه ناعمًا عند وضعه على اليد. لا أعرف كيف هو الماء الساخن في الأجهزة التي يستخدمها الجميع.
ما هو المادة المستخدمة لتبادل الحرارة مع الماء الساخن لديك؟ يمكن القول إن ارتفاع قيمة COD لديك يشير إلى تسرب الزيت إلى الماء الساخن، لذا يجب فحص الوضع وإزالة الجزء المتسرب من جهاز تبادل الحرارة، بالإضافة إلى استبدال الماء الساخن
نحن نقوم بالفحص حاليًا، لكن فك وإزالة وحدات التبادل الحراري لمعالجتها يبدو أمرًا غير عملي. كما أن نتائج أخذ العينات من خلف وحدات التبادل الحراري وتحليلها ليست مرضية تمامًا في الوقت الحالي
البحث عن مبادلات حرارية يكون فيها ضغط وسيط التبادل الحراري أعلى من ضغط الماء الساخن؛ من المفترض ألا يكون هناك سوى عدد قليل من هذه المبادلات
يجب إيلاء اهتمام خاص لنظام المياه الساخنة، فهو نظام مغلق، ومن الصعب اكتشاف المشاكل فيه. وعند حدوث أي مشكلة، فإن مبادلات الحرارة في النظام بأكمله ستتضرر.
تفقد مبادل حرارة المياه الساخنة والدوران العلوي.
لا أعرف أيهما أعلى، ضغط الماء الساخن أم ضغط زيت الدوران العلوي. نحن هنا نستخدم مضخة تعمل بتردد متغير لزيت الدوران العلوي، وضغطها أقل بكثير من ضغط الماء الساخن. وفي حال حدوث تسرب، فإن الماء الساخن هو الذي يتسرب إلى نظام زيت الدوران العلوي