خطوات ضبط جهاز تحديد موضع صمامات ABB

2016-09-01View Original

Thread Content

خطوات الفحص:
1. قم بتوصيل مصدر الغاز، ثم تحقق من أن الضغط خلف صمام التخفيض يتوافق مع المواصفات المذكورة على لوحة بيانات الجهاز. (الضغط الأقصى المسموح به لتزويد الغاز للجهاز هو 7 بار، لكن يجب الرجوع إلى الضغط الأقصى الذي يمكن للجهاز تحمله); 2. توصيل إشارة الإدخال 4--20mA. يتم الحصول على طاقة تشغيل جهاز التحديد من الإشارة الواردة، حيث يتم تزويده بالطاقة عبر نظام DCS ثنائي الأسلاك، ويكون جهد الطرف حوالي 8.7 فولت مستمر. لا يجوز تطبيق جهد 24 فولت مستمر مباشرة على جهاز التحديد، وإلا فقد يتعرض دائرته الكهربائية للتلف ; ٣. تحقق من زاوية تركيب قضيب التغذية الراجعة للموقع (إذا كان جهاز التحديد والمُشغِّل متوفرين معًا، فإن مورد المُشغِّل هو من يقوم بتركيبه وضبطه، ويكفي فقط إجراء فحص للتأكد؛ هذه الخطوة غير إلزامية):
 – اضغط على زر MODE.
 – في نفس الوقت، اضغط على زر ↑ أو ↓ حتى يظهر رمز وضع التشغيل 1.3.
 – أفلت زر MODE.  -استخدم مفتاحي ↑ أو ↓ لتشغيل المُشغِّل إلى موضعي الطرفين على التوالي، وسجّل زوايا الطرفين.  -يجب أن تكون الزوايا الاثنتان ضمن نطاق الزوايا الموصى بها التالي (أدنى انحراف زاوي 20 درجة) ; (لا حاجة للتماثل الدقيق) يجب ألا يكون زاوية الحركة الكاملة أقل من 25°.
4. الانتقال إلى قائمة إعدادات المعلمات:
– اضغط على زري ↑ و↓ في نفس الوقت.
– انقر على زر ENTER، ثم أفلت الزر.
– سيبدأ العداد بالعد من 3 إلى 0.
– أفلت زري ↑ و↓.
سيدخل البرنامج تلقائيًا إلى قائمة إعدادات P1.0.
5. استخدم زري ↑ و↓ لاختيار نمط عمل الجهاز، سواء كان حركة خطية أو زاوية. أسلوب التشغيل بالزاوية: يكون تغير الزاوية أكبر من -28° إلى +28° (56°)، وأقل من -57° إلى +57° (114°). أسلوب التشغيل بالحركة المستقيمة: تتراوح درجة التغيير بين -28° و+28° (56°). ملاحظة: قبل إجراء التعديل التلقائي، يرجى التأكد من أن الطريقة الفعلية للتركيب تتوافق مع الخيار المختار في قائمة الموضع، وذلك لأن طريقة تحديد نهايات مسار المُشغّل تختلف أثناء عملية التعديل التلقائي، كما أن قواعد البيانات المستخدمة في التصحيح الخطي تختلف أيضًا، مما قد يؤدي إلى أخطاء غير خطية كبيرة. 6. تشغيل برنامج التعديل التلقائي (من الأفضل استخدام هذا البرنامج لإعادة ضبط المحركات أو الصمامات بعد تركيبها في النظام) ; -اضغط على زر MODE – انقر على زر ↑ مرة أو أكثر حتى يظهر “P1.1” – أفلت زر MODE – اضغط على زر ENTER لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ العداد في العد التنازلي إلى 0 – أفلت زر ENTER، وسيبدأ البرنامج تلقائيًا في العمل (مع عرض رقم سطر البرنامج الذي يتم تنفيذه). -بعد انتهاء عملية التعديل التلقائي بنجاح، يعرض الشاشة كلمة “COMPLETE”.   في حالة حدوث عطل أثناء عملية التعديل التلقائي، سيتم إيقاف البرنامج على الفور وسيتم عرض رمز الخطأ. وباستخدام رمز الخطأ، يمكن تحديد سبب العطل، كما يمكن أيضًا إيقاف برنامج التعديل التلقائي يدويًا. 7. إذا لزم الأمر، انتقل إلى “P1.2” لضبط نطاق الانحراف التحكمي.
8. إذا لزم الأمر، انتقل إلى “P1.3” لضبط منطقة العمل التحكمي.
9. إذا لزم الأمر، انتقل إلى “P1.4” لاختبار فعالية الإعدادات. 10. حفظ نتائج الإعدادات: - اضغط على زر MODE - انقر على زر ↑ أو ↓ مرة واحدة أو أكثر حتى يظهر “P1.5” - أفلت زر MODE - استخدم زر ↑ أو ↓ لاختيار NV_SAVE (إذا تم اختيار “CANCEL”, فلن يتم حفظ التعديلات التي تم إجراؤها سابقًا). -اضغط على مفتاح ENTER لمدة 3 ثوانٍ حتى ينتهي العد التنازلي، ثم أطلق المفتاح (إذا اخترت خيار “CANCEL” لعدم حفظ الإعدادات، يجب عليك أيضًا اتباع هذه الخطوة للخروج من مستوى تكوين المعلمات).
Reply #22016-09-02
ABB مشكلته شوية، أتذكر أن آخر مرة قمت بضبطه كانت في مسابقة فنية، حينها حفظته عن ظهر قلب، والآن نسيته مرة أخرى

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.