اختيار عمق إدخال مرسل مستوى السائل ذو الفلانجة القابلة للإدخال

2016-03-10View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hua_fan في تاريخ 11-3-2016 الساعة 08:20. كيف يتم اختيار عمق إدخال جهاز قياس مستوى السائل من نوع الفلانجة القابلة للإدخال؟ ما هو العمق المناسب لإدخال جهاز قياس مستوى السائل في خزان الكربون النشط الذي يسهل ترسبه، حيث أن طول الأنبوب القصير الموجود عند فتحة أخذ العينات من مستوى السائل هو 80 مم؟ شكرًا!
Reply #22016-03-11
هل أنت متأكد من أنه 80 سم؟ ؟ ؟ الأحجام الشائعة هي 50 مم، 100 مم، 150 مم، 200 مم، 250 مم. أما إذا كنت تريد حجمًا قدره 80 سم، فضع في اعتبارك أنه يتم قياسه بالسنتيمترات، وسيتعين طلب تصنيعه خصيصًا، وسيكون السعر مرتفعًا للغاية! ! ! إذا كان 80 مم، فاختر عمق الإدخال 100 مم:lol
Reply #32016-03-11
يجب أن تكون الغشاء في متناول الأجزاء التي يمر بها التدفق، لتجنب ترسب الكربون النشط والذي قد يؤدي إلى انسداد أجزاء قياس الضغط.
Reply #42016-03-11
هاها، إنه 80 مم. أبعاد الفتحات المُعدة مسبقًا في الجهاز.
Reply #52016-03-11
يجب ألا يتجاوز عمق إدخال جهاز قياس المستوى عمق المسافة من فتحة الفلانجة إلى الجدار الداخلي للخزان، ويعتبر أن يكون غشاء جهاز قياس المستوى على نفس مستوى الجدار الداخلي هو الأفضل. هل أخذت في الاعتبار سمك جدران الحوض عند ذكر طول الأنبوب القصير؟ إذا تم أخذ ذلك في الاعتبار، فإن 100 مم سيكون كافيًا، وإلا فسيكون من الضروري استخدام 150 مم تقريبًا.
Reply #62016-03-11
"لا ينبغي أن تزيد عمق إدخال جهاز قياس المستوى عن عمق المسافة من فتحة الفلانجة إلى الجدار الداخلي للخزان؟ ألن يؤدي ذلك إلى انسداد الفراغ المتبقي بواسطة عجينة الكربون؟
Reply #72016-03-11
كيف يتم الربط؟ . . لا أستطيع تخيل ذلك، هل هناك صورة؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.