Thread Content
تم تركيب جهاز تخفيف الضغط على خزان التفاعل، حيث يتم استخدام صمامات الانفجار بالتسلسل أمام صمام الأمان. وقد حدث الآن أن نظام مراقبة الضغط أظهر أن الضغط كان ضمن الحدود الطبيعية، لكن صمامات الانفجار انفجرت، كما تحرك صمام الأمان أيضًا. ويتم ضبط الضغط في صمامات الانفجار وصمام الأمان على نفس المستوى تقريبًا. يُعزى السبب حاليًا إما إلى وجود عطل في نظام مراقبة الضغط أو إلى إعدادات خاطئة، كما أنه إذا انفجر الصمام الانفجاري مبكرًا، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل الصمام الأمان قبل أن يصل الضغط إلى القيمة المطلوبة لتفعيله، حيث تبلغ نسبة الضغط التشغيلي إلى ضغط الانفجار حوالي 0.8، وهو صمام انفجاري من النوع المقوس. أرجو من الخبراء توضيح ما إذا كانت العبارة المذكورة صحيحة، وهذا مجرد رأي شخصي!
مشكلة نقاط قياس الضغط... إذا لم يكن هناك مشاكل أخرى
أوافق على هذا الرأي، المهم هو التأكد من أن موقع نقطة الضغط مناسب
يوجد تأخير في أخذ العينات من نظام مراقبة الضغط، وفي حال كانت إعدادات صمام الأمان وجودته سليمة، يجب تحليل ما إذا كان من الممكن أن يحدث ضغط زائد مفاجئ داخل الخزان أثناء عمله.
يجب أن يكون هناك مشكلة في نظام مراقبة الضغط...
يجب أن تثق في أجهزة التفجير والصمامات الأمان، فالأجهزة قد تكون مخطئة
قم بضبط الساعة، أعتقد أنها ستكون أكثر موثوقية
أولاً: انفجار ورقة التفجير، يدل ذلك على أن الضغط قد وصل بالتأكيد إلى القيمة المطلوبة، وقد يكون ذلك نتيجة ضغط مفاجئ. ثانياً: تُستخدم ورقة التفجير والصمام الأمان معاً، حيث يكون الضغط المصمم لورقة التفجير في العادة بين 10% من قيمة الضغط التي يبدأ عندها الصمام الأمان في العمل. أعتقد أنه إذا انفجرت ورقة التفجير مبكراً، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى بدء عمل الصمام الأمان قبل أن يصل الضغط إلى القيمة المطلوبة؟ هذا أمر مستحيل، ما لم يكن هناك خلل في الصمام الأمان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسباب التي ذكرتها منطقية إلى حد كبير. أنا أعمل في مجال بيع ورق التفجير، ويمكنك ترك رسالة إذا كان لديك أي استفسارات. هذه وجهة نظر شخصية، شكراً لاعتمادها.