HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشكلة عدم إمكانية ربط مُرسل الضغط هيكاوا EJA530A بجهاز التحكم عن بُعد 475

2016-09-15View Original

Thread Content

أيها الزملاء، واجهت في الموقع مشكلة عدم قدرة جهاز قياس الضغط من نوع HART EJA530A الخاص بشركة يوكوغاوا على الاتصال بجهاز التحكم اليدوي من نوع Emerson 475. أرجو منكم المساعدة؛ فأثناء عملية الضبط في الموقع، قمت بتوصيل مقاومة بقيمة 250 أوم، لكن ذلك لم يساعد في إتمام الاتصال. في النهاية، قمت بفصل تيار الطاقة عن النظام واستخدمت جهاز FLUKE744 لتوفير الطاقة، وبذلك تمكن الجهاز من الاتصال. ما سبب ذلك؟ أرجو منكم المساعدة مرة أخرى
Reply #22016-09-15
لأن مصدر الطاقة سيء للغاية. التداخل شديد. بعض المشاريع الصغيرة تأخذ في الاعتبار إشارة التيار فقط، دون النظر في جهد الحامل. لذلك، في مثل هذه الحالات يجب استخدام مصدر طاقة نظيف لإعادة الضبط، وطاقة البطارية هي الأنظف. مصادر الطاقة ذات الترشيح نصف الموجي لا يمكن توصيلها بشكل أساسي بأجهزة التحكم اليدوية.
Reply #32016-09-16
هل يتم تزويد الطاقة من مصدر طاقة متصل بالجهاز الثانوي؟
Reply #42016-09-16
الجهد كافٍ، مزود بمجموعة بطاريات وطاقة شمسية، الجهد 26 فولت DC
Reply #52016-09-16
الطاقة مستمدة من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى بطاريات، وجهد التغذية هو 26 فولت DC. في هذه الحالة، هل يمكن استخدام أي طريقة لتوصيل جهاز التحكم اليدوي؟
Reply #62016-09-16
لا يمكن أن يخلو الدائرة من مقاومة 250، أليس كذلك؟
Reply #72016-09-28
مسافة تركيب المُرسل الميداني بعيدة جدًا.
Reply #82016-10-13
تتطلب معيار HART أن تكون مقاومة الدائرة بين 250 أوم و600 أوم، ويجب تطبيق هذه المقاومة على الدائرة الرئيسية.
Reply #92016-10-13
من الممكن ألا يكون بروتوكول HART
Reply #102018-03-16
يحتوي مُرسلات يوكوغاوا على جهاز تشغيل يدوي خاص به، يُسمى BT200. يمكن استخدام هذا الجهاز الذكي مع جميع أجهزة القياس التابعة لشركة يوكوغاوا التي تستخدم بروتوكول الاتصال BRAIN. يمكنك أولاً التحقق مما إذا كان مُرسلك يدعم بروتوكول الاتصال HART أم لا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.