Thread Content
تواجه مصنعنا حاليًا مشكلة، وذلك بسبب عدم كفاية قدرة نظام التبريد، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الماء البارد الوارد. ويُعتقد في البداية أن هناك انسدادًا في مبخر نظام التبريد. نظرًا لاستخدام مادة الإيثيلين جلايكول كمادة تبريد في الماء المجمد، بتركيز يبلغ حوالي 30%، فقد كان هناك عدم استخدام مواد مضادة للتآكل أو مواد مضادة لتكون الرواسب في البداية، ولذلك يحتوي الماء المجمد على كميات كبيرة من الصدأ، مما يؤدي إلى حدوث انسداد في مبخر آلة التجميد. يتكون مبخر آلة التبريد من مبادل حراري ذو أنابيب (أفقي)، حيث يمر غاز الفريون عبر الأنابيب الداخلية، بينما يمر الماء المبرد عبر الأنابيب الخارجية. وبعد فحص مداخل ومخارج الماء في الأنابيب الخارجية، تبين وجود كمية كبيرة من الصدأ على الأنابيب النحاسية في الأماكن المرئية، أما الأماكن غير المرئية فالوضع غير معروف، وقد يكون الوضع أسوأ هناك. أرجو من الجميع مساعدتي في إيجاد طريقة فعالة للتخلص من الترسبات الصدئة في المسار الخارجي، كيف يمكن القيام بذلك بالتحديد؟ أرجو المساعدة.
يمكن استخدام حمض الهيدروكلوريك أو حمض الكبريتيك لغسل المنطقة المصابة أو نقعها، وبذلك يمكن إزالة الصدأ
اتصل بالرقم 13034516699، فهو منتج لمواد التنظيف الصناعية، ولديه منتجات مخصصة لإزالة الصدأ، ويمكنه مساعدتك.
يتم الآن استخدام ATMP للتنظيف عبر الإنترنت، وسنرى بعد عملية التنظيف
يجب البدء من الأساس، أي تحسين جودة المياه، مع استخدام آليات لمنع ترسب الرواسب، وذلك لتحقيق الوقاية الفعالة. تواصل معي عبر ويتشات dengjun122927
يكفي تنظيف الأنابيب، باستخدام طريقة التنظيف الكيميائي. أضف الحمض ومادة التآكل، ثم قم بالتدوير.
هل تم حل هذه المشكلة؟ لمنع ترسب الرواسب وقتل البكتيريا في عملية التبريد بالتبخر، يُرجى الرجوع إلى تقنيات التفريغ الهيدروليكي في الولايات المتحدة