HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

حول ضبط مضخة الروتور

2016-11-21View Original

Thread Content

لقد بدأت العمل في هذا المجال منذ فترة قصيرة، وأود أن أسأل الخبراء بعض الأسئلة. في المصنع لدينا مضخة دوارة بسرعة 256 ريفولوشن في الدقيقة، وقوة المحرك 15 كيلوواط، أما حجم التدفق فهو 1.950. كما تم تركيب جهاز قياس الضغط على خط الخروج، وقيمته 1.6 ميجا باسكال. أريد الآن التحكم في الضغط بحيث يكون 0.4 ميجا باسكال، حيث يتم توجيه السائل مباشرة إلى ورشة التعبئة. كيف يمكنني التحكم في ذلك، مع استخدام جهاز تغيير التردد من نوع ABB؟ هل يمكن شرح كيفية التصحيح بالتفصيل؟
Reply #22016-11-22
تنتمي مضخات الروتور إلى فئة المضخات الحجمية، ولذلك فإن حجم السائل الذي تنقله كل دورة للروتور ثابت. أما إذا أردت التحكم في الضغط عند المخرج دون تغيير أنابيب العملية، فيمكنك محاولة تعديل تردد محول ABB، بخفض التردد
Reply #32016-11-22
أولاً، شكراً لك على الرد على منشوري. هل يجب علي أولاً ضبط القيمة يدوياً إلى 0.4 ميجا باسكال لتحديد هذه النقطة، ثم تعيين التردد؟ ثم كيف نحافظ على هذه النقطة (الارتفاع أو الانخفاض)، وما هو الارتفاع المطلوب لسائل الخزان؟ خزاننا له سعة 30 مترًا مكعبًا
Reply #42016-11-22
أولاً، يجب عليك التأكد من ضغط المدخل أولاً، ثم حساب فرق الضغط بين المدخل والمخرج عند تشغيل الضخ بأقصى سرعة (50 هرتز/60 هرتز). بعد ذلك، يتم استخدام الصيغة التالية لحساب ΔP/ƒ الكلي × ƒ الفعلي = P الفعلي، ومن خلال ذلك يتم تحديد الضغط عن طريق تعديل التردد
Reply #52016-11-22
يحتوي محول التردد على وظيفة تعديل PID، حيث يمكنك استخدامها للتحكم في نطاق الضغط عند المخرج، وذلك بنفس مبدأ مضخات المياه ذات الضغط الثابت. لكن هذا التحكم يكون فقط في النطاق، ولا يمكن الوصول إلى درجة دقة عالية مثل 0.4 ميجا باسكال، لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الضغط. . . . يمكن لوحدة التحكم PID في معدل التردد هذه أن تساعدك في تحقيق نطاق معين، مثل: 0.35 ميجا باسكال إلى 0.4 ميجا باسكال

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.