Thread Content
نظام التدفئة في شركتنا يعمل بضغط خروج 0.25 ميجا باسكال وضغط عودة 0.15 ميجا باسكال، وفي الأنابيب الرئيسية داخل الورشة يكون التصميم على شكل حلقة، حيث كل مسار له مدخل ومخرج منفصلان. لكن لماذا يتكون الهواء في الطابق الثالث بعد فترة من الزمن؟ ربما يكون هذا السؤال عامًا بعض الشيء، لكنني لا أعتقد أن الأمر مرتبط بارتفاع ضغط الضخ أو معدل التدفق (85). أرجو من الخبراء تقديم توضيحاتهم.
هل الطابق الثالث هو الطابق العلوي؟ هل يوجد صمام تفريغ الهواء في إعدادات النظام؟
في كل مرة، يكفي تفريغ الهواء يدويًا، وبعد نصف يوم تقريبًا يعود الهواء مرة أخرى. لم أعد أفهم.
تحقق مما إذا كانت درجة ميل أجزاء الأنابيب الفرعية غير صحيحة، أو هل يوجد انخفاض في الميل
إنك تقوم بتفريغ الهواء يدويًا على الرادياتير، ويبدو أنك لم تُركّب صمام تفريغ آلي في أعلى نقطة في النظام.
أليس له علاقة بارتفاع التدفق؟
لقد استخدم النظام لمدة 10 سنوات، وتسربت الأنابيب الموجودة داخل جدران أجهزة التدفئة. لقد قمت بإصلاحها جميعًا، وكانت اختبارات الضغط بالماء سليمة. لكن بعد بدء عملية التدفئة، يتكون غاز في النظام، وبعد تفريغ هذا الغاز، يعود الوضع إلى طبيعته لبضعة أيام، ثم يتكون الغاز مرة أخرى
لا، إنها مشكلة في النظام، يبدو أن المشكلة تكمن في صمام التفريغ التلقائي. ففي ماء التدفئة (بعد تسخينه)، يوجد هواء يتسرب إلى الأعلى، ويخرج عبر صمام التفريغ التلقائي. وإذا لم يتم تفريغ هذا الهواء، فسوف يتراكم داخل الرادياتير، مما يمنع ماء التدفئة من ملء الرادياتير بالكامل، وبالتالي لا يتم تحقيق تأثير التبريد المطلوب، مما يؤثر على كفاءة التدفئة. هل أصبحت الآن تدرك أهمية صمام التفريغ التلقائي؟
هل كلما كان صمام التفريغ أعلى، كان ذلك أفضل؟
يبدو أن الطابق الأعلى في المبنى هو الطابق الثالث، وهو السطح. هذه المسألة غير واضحة، لا يمكن مناقشة أسبابها.