Thread Content
تم رؤية نص يقول: في محطات الغاز الطبيعي المسال والمحطات العادية، يتم تركيب الأنابيب باستخدام طريقة الدفن في الأخاديد. أما الأنابيب ذات الضغط المنخفض الموجودة أمام مضخات الغاز الطبيعي المسال، فيتم استخدام أنابيب فولاذية بدون فواصل من نوع 20# مع قطع توصيل متناسقة معها. يكون الضغط المصمم للأنابيب 2.5 ميجا باسكال، ويتم استخدام صمامات الإغلاق من نوع الصمامات القفلية; أما الأنابيب ذات الضغط العالي التي تلي مضخات الغاز الطبيعي المسال، فيتم استخدام أنابيب فولاذية بدون فواصل من نوع 0Cr18Ni9 وفقًا للمواصفات المطلوبة، كما يتم استخدام تجهيزات متصلة بها من نوع الكارتريج. يكون ضغط التشغيل للأنابيب 32 ميجا باسكال، ويتم استخدام صمامات دائرية كصمامات إغلاق رئيسية. بعد حساب تقريبي، يحتاج أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 3 إلى سمك جدار يبلغ حوالي 16 مم، هل يمكن استخدامه؟ لماذا في المعيار GB14976، يتم إجراء اختبار الضغط على أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ عند مستوى 19 ميجا باسكال فقط؟
هل هناك أمثلة على تطبيقات عملية؟
هل هناك أمثلة على تطبيقات عملية؟
يمكن تلبية الطلب، يكفي اختيار النوع حسب الضغط؛ فلدينا في الموقع أنابيب بضغط 50 ميجا باسكال قيد الاستخدام!
يمكن أن تصل القيمة في نظام SW إلى 35 ميجا باسكال، أما التصميم الخاص بي فهو أن أنابيب التبادل الحراري بأبعاد 12*2 يمكنها تحمل ضغط يصل إلى 30 ميجا باسكال!
يمكن استخدامه، بتصميم خاص، ويمكن تحديد ضغط الاختبار في اتفاقية التوريد......
عادةً ما تتحمل الأنابيب ضغوطًا عالية، والأمر يعتمد بشكل أساسي على عدم وجود مشاكل في الملحقات الموجودة عليها.
هذا الضغط يعتبر ضغطًا عاليًا، ويجب الأخذ في الاعتبار معايير المواسير المحددة في المعيار GB5310. أعتقد أن متطلبات الضغط في المعايير تعود إلى الحد الأقصى لضغط آلة تنقية المياه. (رأي شخصي)