Dreiphasig-vieradriger Strom mit 480 V Spannung – wie hoch sollte die Steuerspannung sein?

2016-09-11View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Sojasoße gegen Bier am 10.1.2017 um 21:36 bearbeitet. Wir haben eine Reihe von Ausrüstungen für den Export hergestellt. Die Energiezufuhr für das elektrische System erfolgt über einen dreiphasigen, vieradrigen Anschluss bei 480 V. Das bedeutet, dass die Spannung pro Phase 277 V beträgt. Gemäß den gängigen Standards in China liegt die Spannung in den Steuerkreisen bei 380 V und in den Antriebskreisen bei 220 V. Sollte man also in den Steuerkreisen ebenfalls 277 V verwenden? Ich sehe jedoch, dass die Spannung der meisten Komponenten und Spulen nicht 277 V beträgt. Was soll ich tun? Gibt es einen herkömmlichen Transformator, der eine Spannungsumwandlung ermöglicht, falls nötig? Danke
Reply #22016-09-12
Wie hoch die Steuerspannung sein soll, hängt davon ab, wie Ihr Steuerkreis konzipiert ist. Wenn Wechselstrom verwendet wird, handelt es sich in der Regel um eine Einphasenspannung, also 277 V. Wenn ein Gleichstromsystem verwendet wird, beträgt der Wert im Inland in der Regel DC220V.
Reply #32016-09-12
Mit inländischen Geräten muss ein einphasiger Transformator angefertigt werden. Das muss maßgeschneidert werden.
Reply #42016-09-12
Fügen Sie eine Kontrollvariable hinzu: 480/120, es reichen zwei Phasen auf der Primärseite.
Reply #52016-09-14
Dieser SeaUser – dieses Spannungsstandard wird normalerweise von den Amerikanern oder in einigen Teilen Nordamerikas verwendet! Es muss beachtet werden, dass die Anforderungen an die Parameter der Stromversorgung, die vom Käufer vorgegeben werden, besonders die Frequenz der Stromversorgung, in der Regel bei 60 Hz liegt. Alle ausgewählten elektrischen Steuerkomponenten müssen daher ebenfalls für 60 Hz geeignet sein – andernfalls können Probleme auftreten! Die Dreiphasen-Spannungen in Nordamerika haben Standards wie 240 V/480 V usw., und es gibt sicherlich auch eine Einphasen-Spannung von 120 V. Für die von ihnen gelieferten Steuerkästen für die Leistungsverteilung sollte die Sekundärsteuerspannung am besten bei 120 V liegen – es gibt schließlich keine Spannungsstufe von 277 V! )。 Wenn eine Steuerspannung von 120 V gewählt wird, muss im Steuerkreis ein zusätzlicher Steuertrafo mit einer Spannung von 480/120 V eingebaut werden. Die Leistung des Steuertrafos kann je nach der Gesamtleistung der sekundären Komponenten ausgewählt werden. Im Allgemeinen reicht für kleine Steuerkästen ein Steuertrafo mit einer Leistung von bis zu 1 KVA aus, um die Anforderungen zu erfüllen.
Reply #62016-09-14
Dieser SeaUser – dieses Spannungsstandard wird normalerweise von den Amerikanern oder in einigen Teilen Nordamerikas verwendet! Es muss beachtet werden, dass die Anforderungen an die Parameter der Stromversorgung, die vom Käufer vorgegeben werden, besonders die Frequenz der Stromversorgung, in der Regel bei 60 Hz liegt. Alle ausgewählten elektrischen Steuerkomponenten müssen daher ebenfalls für 60 Hz geeignet sein – andernfalls können Probleme auftreten! Die Dreiphasen-Spannungen in Nordamerika haben Standards wie 240 V/480 V usw., und es gibt sicherlich auch eine Einphasen-Spannung von 120 V. Für die von ihnen gelieferten Steuerkästen für die Leistungsverteilung sollte die Sekundärsteuerspannung am besten bei 120 V liegen – es gibt schließlich keine Spannungsstufe von 277 V! )。 Wenn eine Steuerspannung von 120 V gewählt wird, muss im Steuerkreis ein zusätzlicher Steuertrafo mit einer Spannung von 480/120 V eingebaut werden. Die Leistung des Steuertrafos kann je nach der Gesamtleistung der sekundären Komponenten ausgewählt werden. Im Allgemeinen reicht für kleine Steuerkästen ein Steuertrafo mit einer Leistung von bis zu 1 KVA aus, um die Anforderungen zu erfüllen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.