Welches Wasser wird für den Drucktest der Sauerstoffleitungen verwendet? ? Um Rat zu fragen

2016-11-08View Original

Thread Content

Liebe Seeleute, ich hätte eine Frage: Für die Druckprüfung von Sauerstoffleitungen (aus Edelstahl) – welches Wasser eignet sich am besten? Nach den **Vorschriften muss für die Druckprüfung sauberes, ölfreies Wasser verwendet werden (mit gut kontrollierten Chloridionen). Doch welche genauen Kriterien gelten für die Ölfreiheit? Unsere Einheit plant, zur Durchführung von Tests entsalztes Wasser zu verwenden. Bei der Untersuchung des entsalzten Wassers wurde ein Ölgehalt von 5,4 mg/L festgestellt. Ich frage Sie: Kann man dieses Wasser überhaupt verwenden? ?
Reply #22016-11-09
Dieser Beitrag wurde zuletzt von niat8888 am 11.11.2016 um 16:25 bearbeitet. Du hast doch gesagt, es geht um den Wasserdruck in den Sauerstoffleitungen. . . Natürlich wird Wasser verwendet. . Man sollte zum Drucktest Wasser, Luft und Stickstoff ohne Öl verwenden. Der Ölgehalt des Wassers darf kein Problem darstellen. . . In der Regel soll der Ölgehalt unter 125 mg/m² liegen
Reply #32016-11-09
“”Die allgemeine Anforderung ist, dass der Ölgehalt unter 125 mg/L liegen soll. Woher stammt das?
Reply #42016-11-09
Entsalztes Wasser – enthält es Chloridionen?
Reply #52016-11-09
In der Regel wird sauberes Wasser verwendet, dessen Chloridgehalt 25 ppm nicht überschreitet. Auf den Begriff Ölgehalt bin ich eigentlich noch nicht gestoßen.
Reply #62016-11-09
:Lol, Referenzanforderungen: Anforderungen an Sauerstoffleitungen in der Lufttrennungsanlage
Reply #72016-11-10
Zu Ihrer Frage: Nach dem Drucktest müssen die Sauerstoffleitungen noch entfettet werden. Daher gelten für den Wasserdrucktest auf die Leitungen die Anforderungen an das Wasser gemäß Abschnitt 8.6.4.1 der Norm „GB 50235-2010 – Vorschriften für den Bau von Industriemetallrohren“: Für den Hydrauliktest muss sauberes Wasser verwendet werden. Bei Tests an Rohren aus Edelstahl, Nickel und Nickellegierungen oder an Rohren, die mit solchen Rohren oder Geräten verbunden sind, darf der Chloridgehalt im Wasser 25×10 ̄6 (25 ppm) nicht überschreiten. Die Entfettung erfolgt gemäß den Vorgaben für die Entfettung in Abschnitt 9.5 der Norm „GB 50235-2010 – Bauvorschriften für industrielle Metallrohranlagen“. Zur Information
Reply #82016-11-10
Das weiß ich: Dort werden keine konkreten Standards für den Ölgehalt im Wasser festgelegt. Es wird lediglich verlangt, dass das Wasser ölfrei und sauber ist. Ich habe während des Bauvorgangs dafür gesorgt, dass die Rohre ölfrei sind – der Ölgehalt in den Rohren lag bei 49 ppm. Nach dem Drucktest habe ich keine weitere Entfettung mehr vorgenommen, sondern nur noch eine Reinigung mit Luft.
Reply #92016-11-10
In all diesen Standards wird lediglich gefordert, dass sauberes, ölfreies Wasser verwendet werden soll. Doch sauberes, ölfreies Wasser ist im Grunde nicht verfügbar. **Die Vorschriften besagen, dass der Ölgehalt im Entsalzwasser unter 2 mg/L liegen muss. Daher sollte bei der Druckprüfung der Sauerstoffleitungen sauberes, ölfreies Wasser verwendet werden – wobei es spezifische Anforderungen bezüglich des Ölgehalts gibt.**
Reply #102016-11-10
Gemäß den Vorgaben von JBT6896-2007 darf der Gehalt an Sauerstoff auf der Oberfläche der Geräte 125 mg/m² nicht überschreiten – dann ist alles in Ordnung

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.