Thread Content
वर्कशॉप की तीसरी मंजिल पर एक पानी का टैंक है; इसमें से तरल पदार्थ पहली मंजिल पर स्थित घोलने वाले टैंक में भेजा जाता है। वहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर एवं डीएन50 आकार का इलेक्ट्रिकल रेगुलेटिंग वाल्व लगा है। पहले जब वाल्व पूरी तरह खुला होता था, तो अधिकतम प्रवाह दर 20 घन मीटर/घंटा होती थी; लेकिन इन दिनों प्रवाह दर अस्थिर है, एवं वाल्व पूरी तरह खुला होने पर भी प्रवाह दर केवल 6 घन मीटर/घंटा ही है। वाल्व एवं फ्लो मीटर में कोई समस्या नहीं है; लेकिन समस्या का कारण पता नहीं चल रहा है। कृपया, सभी लोग मदद करें।
क्या वास्तविक प्रवाह दर एवं फ्लो मीटर के द्वारा मापी गई प्रवाह दर दोनों ही लगभग 6 घन फुट हैं? यदि ऐसा ही है, तो समस्या पाइपलाइन में ही हो सकती है। केवल संदर्भ हेतु।
टैंक में तरल पदार्थ का स्तर कम है; इसलिए दबाव भी कम है, और प्रवाह दर भी कम हो जाती है।
क्या पानी के टैंक में लेवल मीटर है? यदि ऐसा संभव हो, तो लेवल मीटर के द्वारा प्रति घंटे का प्रवाह-दर ज्ञात किया जा सकता है। यदि वास्तविक प्रवाह-दर फिर भी 6 टन ही है, तो पाइपलाइनों की जाँच करनी आवश्यक है। यदि वास्तविक प्रवाह-दर 6 टन से कहीं अधिक है, तो यह प्रवाह-मापक उपकरण में ही समस्या है।
जाँच करें कि पाइपों में कोई अवरोध तो नहीं है, एवं सिंक में पानी का स्तर कैसा है...
जाँच करें कि लेवल टैंक से डिसोल्यूशन टैंक तक जाने वाली पाइपलाइनों में, क्या किसी ने किसी प्रोसेस वाल्व को आंशिक रूप से बंद कर दिया है?
आपके द्वारा कहा गया “इलेक्ट्रिकली नियंत्रित शट-ऑफ वाल्व पूरी तरह खुला है”, इसका मतलब निश्चित रूप से यह ही होगा कि वह वाल्व पूरी तरह खुला हुआ है, इ
सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि वास्तविक प्रवाह-दर, दर्शाई गई दर के बराबर है या नहीं। यदि ऐसा ही है, तो इनपुट एवं आउटपुट स्रोतों की जाँच करनी होगी। इनपुट स्रोतों में दबाव, आपूर्ति-मात्रा आदि शामिल हैं; जबकि आउटपुट स्रोतों में यह जाँचना आवश्यक है कि वाल्व वास्तव में पूरी तरह से खुला है या नहीं।