HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

एबीबी 200केडब्ल्यू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर – बार-बार शॉर्ट-सर्किट समस्याएँ होती हैं।

2016-04-21View Original

Thread Content

ABB 200KW फ्रीक्वेंसी कनवर्टर में बार-बार शॉर्ट सर्किट की समस्या आ रही है; 2340 – शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसे तुरंत ही ठीक किया जा सकता है। । । धूल हटाने हेतु वेंटिलेशन। । । कुछ समय तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर से ऐसा बार-बार होने लगा। । । बाद में खराबी का पता चलने पर, W-फेज IGBT प्लेट को बदल दिया गया। फिलहाल सब कुछ ठीक है। । अब दूसरे उपकरण में भी शॉर्ट-सर्किट की समस्या शुरू हो गई है। । । इसे भी तुरंत ही पुनः सेट किया जा सकता है। । । खराब अक्षरों की जाँच, V फेज। । क्या फिर से प्लेट बदलनी पड़ेगी? ये 2 उच्च-शक्ति वाले फ्रीक्वेंसी कनवर्टर, पूरी तरह से आयातित हैं, एवं ये एक पूर्ण सेट के । । इसे एयर-कंडीशन्ड MCC कमरे में रखें। । क्या किसी के साथ भी ऐसी समस्या हुई है? क्या इसका कोई समाधान है?   चाहे वह वेंटिलेशन/हीट डिस्चार्ज के लिए हो, या प्लेटों को । । और हाई-पावर फ्रीक्वेंसी कनवर्टरों के लिए, क्या कोई अच्छे ब्रांडों की सिफारिश है?  
Reply #22016-04-21
ABB के फ्रीक्वेंसी कनवर्टर काफी अच्छे हैं। हमारे कारखाने का वातावरण बहुत ही खराब है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कनवर्टर अच्छी तरह से काम कर रहा है। यदि नए सिस्टम में शॉर्ट-सर्किट की समस्या आती है, तो निर्देशों के अनुसार मोटर एवं पावर केबलों की जाँच करें। पुरानी सिस्टम में उपयोग होने वाले फ्रीक्वेंसी कनवर्टर बहुत ज्यादा पुराने हो जाने के क
Reply #32016-04-21
यह पुराना सिस्टम नहीं है... वारंटी अवधि अभी-अभी समाप्त हुई है।
Reply #42016-04-21
फ्रीक्वेंसी कनवर्टर, स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करता
Reply #52016-05-22
सलाह दी जाती है कि फ्रिक्वेंसी कनवर्टर के नियंत्रण सर्किट एवं मुख्य सर्किट आपस में बहुत नजदीक हैं या नहीं, ऐसी स्थिति में होने वाले हस्तक्षेपों के कारण भी फ्रिक्वेंसी कनवर्टर गलत संकेत दे सकता है। हमारे कारखाने में पहले भी ऐसी ही समस्याएँ आ चुकी हैं; इनका कारण पता नहीं चल पाया। ABB के सर्विस टीम को भी वहाँ बुलाया गया, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। बाद में नियंत्रण परिपथ (जिसमें बाहरी इनपुट नियंत्रण एवं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी शामिल है) को मुख्य परिपथ से अलग कर दिया गया। इसके बाद समस्या दोबारा नहीं आई। । ।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.