HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【दुर्घटना मामलों का विश्लेषण】010 – अनुचित आपातकालीन उपायों के परिणाम

2016-10-06View Original

Thread Content

17 सितंबर को, एक कंपनी के थर्मल ऑयल बॉयलर में सर्पिल ट्यूब फट गई, जिससे थर्मल ऑयल लीक होकर आग लग गई। कर्मचारियों ने इसे देखते ही तुरंत फर्नेस की ग्रिड, थर्मल ऑयल पंप, ब्लोअर एवं सक्शन फैन को बंद कर दिया, एवं फर्नेस का एक दरवाजा खोल दिया। बॉयलर रूम में तुरंत ही घना धुआँ फैल गया, आग की लपटें बॉयलर के दरवाजों से बाहर निकलने लगीं। तुरंत ही आग बुझाने के प्रयास किए गए, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया एवं 119 पर फोन किया गया। कुछ ही मिनटों में अग्निशमन वाहन पहुँच गए; उन्होंने बॉयलर रूम की बिजली बंद की, आग बुझाई, एवं ऊँचे स्थानों पर मौजूद थर्मल ऑयल को नीचे वाले स्थानों पर डाल दिया। इसके बाद क्रमशः 10 अग्निशमन वाहन एवं फोम लगाने वाले वाहन आए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हालाँकि कोई आग नहीं थी, लेकिन धुआँ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बाद में कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि वेंटिलेशन उपकरणों का उपयोग करके घना धुआँ बाहर निकाला जाए, लेकिन अग्निशमन दल ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, और वहाँ जाने से भी मन बाद में यह सुझाव दिया गया कि बॉयलर की सामने वाली निरीक्षण खिड़की से, एवं दोनों ओर के फर्नेस दरवाजों से स्टील की पाइपें अंदर डाली जाएं। फिर अग्निशमन हथियारों से इन पाइपों पर पानी छिड़का जाए, ताकि पानी पाइपों के माध्यम से फर्नेस के अंदर जाकर आग को बुझा सके। इस विधि से बहुत ही अच्छा परिणाम मिला; आधे घंटे से भी कम समय में ही फर्नेस की आग एवं कोयले की परतें बुझ गईं, एवं घना धुआँ भी गायब हो गया। पूरी प्रक्रिया में, शुरुआत में एक्सहॉस्ट फैन को बंद करना एवं फर्नेस का एक दरवाजा खोलना, आपातकालीन उपायों के रूप में गलत कदम था। इसके कारण घना धुआँ एवं आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे बॉयलर रूम में प्रवेश करना संभव नही
Reply #22016-10-06
रसायन उद्योग में काम करने वालों की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ… लगातार सीखते रहना, अपने कौशलों
Reply #32016-10-06
लेकिन, शुरुआती चरण में, एक्सहॉस्ट फैन को क्यों नहीं चालू किया जाता? ऑयल पाइप टूट गया है, जिससे थर्मल ऑयल बाहर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भट्ठी को तुरंत बंद करना ही सही कदम है… फिर भट्ठी का दरवाजा क्यों खोला जाना च
Reply #42016-10-06
इस पोस्ट को अंतिम बार zdl1966 द्वारा 2016-10-6 को 18:51 बजे संपादित किया गया। यही वह गलत आपातकालीन उपाय है जो भट्ठी चलाने वाले व्यक्ति ने अपनाया। फैन, फर्नेस रैक, तेल पंप को बंद कर देना चाहिए। साथ ही, तेल पंप के इनलेट/आउटलेट वाल्वों को भी बंद कर देना चाहिए। अब, ऊपरी टैंक से तेल को नीचे वाले टैंक में भेजने हेतु वाल्व को खोल देना चाहिए। इसके बाद, टंक में मौजूद कोयले को हटा देना चाहिए, एवं फर्नेस रैक की गति क
Reply #52016-10-07
मेरे पास भी थर्मल ऑयल बॉयलर है, थोड़ा सीख लूँ।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.