ईजेए योकोगावा डिफरेंशियल प्रेशर लेवल मीटर के उपयोग संबंधी चर्चा

2016-04-25View Original

Thread Content

कृपया बताइए, योकोगावा डिफरेंशियल प्रेशर लेवल मीटर को इस्तेमाल करने से पहले, पहले इसकी रेंज सेट की जानी चाहिए, या पहले इसका जीरो पॉइंट समायोजित किया जाना चाहिए? क्या अंतर है? और, माइग्रेशन रेंज को कैसे सेट किया जाए?
Reply #22016-04-25
ट्रांसमीटर को लगाने से पहले, उसके रेंज के अनुसार उसका कैलिब्रेशन किया जाता है; लगाने के बाद जीरो पॉइंट को समायोजित करने हेतु “जीरो” या “माइग्रेशन” विधि का उपयोग किया जाता है...
Reply #32016-04-25
इस पोस्ट को अंतिम बार nckly द्वारा 2016-4-25 20:39 पर संपादित किया गया। यदि यह डिफरेंशियल प्रेशर संबंधी मापन है, तो डबल फ्लैंज वाले मेम्ब्रेन बॉक्स को ठीक से लगाने के बाद, जब कोई दबाव न हो, तो प्रेशर अंतर शून्य होगा; मापन की सीमा भी लगभग शून्य ही होगी। यदि गणना की जाए, तो ऊपरी एवं निचले फ्लैंजों के बीच की दूरी के आधार पर ही गणना की जाती है। आमतौर पर, मेम्ब्रेन बॉक्स में सिलिकॉन ऑयल का घनत्व 1 होता है। यदि व्यक्ति स्वयं ही दबाव-संचालित पाइप तैयार करता है, तो गणना करते समय माध्यम के घनत्व को ही ध्यान में रखा जाता है; ऐसी स्थिति में “स्थ
Reply #42016-04-26
पहले रेंज को सेट कर लें। फिर इसे डबल फ्लैंज वाले उपकरण पर लगा दें। जब वहाँ कोई तरल पदार्थ न हो, तो वहाँ 0 ही दिखना चाहिए।
Reply #52016-04-26
जब विभवांतर शून्य होता है, तो क्या आउटपुट 4mA होता है? “माइग्रेशन” का अर्थ है शून्य बिंदु का स्थानांतरण; ऋणात्मक माइग्रेशन के बाद भी, तरल पदार्थ के स्तर के लिए शून्य बिंदु पर आउटपुट फिर भी 4mA ही होता है। इसे अच्छी तरह से अलग करना आवश्यक है।
Reply #62016-04-26
पहले जीरो पॉइंट सेट करें, फिर मापन की ऊँचाई एवं माध्यम के घनत्व के आधार पर रेंज की गणना करें। आमतौर पर ऑर्डर देते समय ही यह सब सेट कर दिया जाता है; ऐसे में इसे सीधे ही इंस्टॉल करके उपयोग में लाया जा सकता है। “नेगेटिव माइग्रेशन” की अवधारणा मुख्य रूप से दबाव मापन हेतु प्रयोग में आने वाले डिफरेंशियल प्रेशर मीटरों के लिए ही है। डबल फ्लैंज वाले उपकरणों में ट्रांसमीटर की स्थापना ऊँचाई को समायोजित करके की जाती है; इसलिए “नेग
Reply #72016-04-26
यदि यह डबल-फ्लैंज लेवल मीटर है, तो पहले “नेगेटिव माइग्रेशन” किया जाना चाहिए; “जीरो पॉइंट” सेट करने की सलाह नहीं दी जाती नकारात्मक स्थानांतरण मात्रा की गणना ρgh का उपयोग करके की जाती है, जहाँ ρ = सिलिकॉन तेल का घनत्व है। रेंज की दूरी भी ρgh के उपयोग से ही निकाली जाती है; यहाँ ρ, मापन किए जा रहे पदार्थ का घनत्व है।
Reply #82016-04-26
स्थापना के बाद जीरो पॉइंट को समायोजित करें, फिर यह तय करें कि कितनी मात्रा में स्थानांतरण हुआ है; उसके अनुसार ही रेंज को समायोजित किया जा सकता है, क्या ऐसा ही किया जा सकता है?
Reply #92016-04-26
यह एक डबल-फ्लैंज वाला डिफरेंशियल प्रेशर लेवल मीटर है। सबसे पहले मैं ऊपर एवं नीचे की ओर स्थित प्रेशर डिस्कों को लगाता हूँ, फिर जीरो पॉइंट को समायोजित करता हूँ, और उसके बाद रेंज को सेट करता हूँ। लेकिन मूल रेंज के अनुसार सेट करने से काम नहीं चलता; “माइग्रेशन” को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि क्या गणना करनी है
Reply #102016-04-26
क्या “माइग्रेशन” का मतलब फिर से रेंज को बदलना ही है? क्या इसे 0 पर सेट कर देना चाहिए?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.