उच्च तापमान वाले भट्ठी को विद्युत वितरण कक्ष के बगल में ही स्थापित किया जाना है; इसकी दीवारें खोखली ईंटों से बनी हैं। इस भट्ठी में तापमान 1600℃ तक होता है, एवं इसमें इन्सुलेशन परत भी है। स्थल पर तापमान 30℃ से अधिक है। विद्युत वितरण कक्ष की कुल क्षमता 600 KW है। विद्युत वितरण कक्ष का एक दरवाजा उच्च तापमान वाले भट्ठी की ओर है। क्या इसका मुख्य डिज़ाइन उचित है? क्या बाद में इसका संचालन सुरक्षित होगा? कृपया, महाराज से मार्गदर्शन प्राप्त करने की विनती है
इसके लिए आपको नवीनतम अग्नि सुरक्षा नियमों की जाँच करनी होगी। वास्तव में, यह तापमान तो कमरे के तापमान के बराबर ही होता है। आपके विद्युत कक्ष की क्षमता भी ज्यादा नहीं है; यदि घर का आकार बड़ा है, तो ऊष्मा निकासी की समस्या के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप बिजली से चलने वाला चूल्हा, कोयले से चलने वाला चूल्हा, या गैस यदि उच्च तापमान वाले भट्ठियों का क्षेत्र विस्फोट-रोधी क्षेत्र है, तो विद्युत वितरण कक्ष एवं उच्च तापमान वाली भट्ठियों को अलग करने हेतु विस्फोट-रोधी दीवारों
महानुभाव, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। संभवतः इस चूल्हे से ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन लीक हो रहा है। विद्युत कक्ष काफी बड़ा है; लेकिन वहाँ का तापमान कार्यालयों की तुलना में काफी अधिक है। लोग वहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते। चूल्हे के आसपास थोड़ी देर रहने पर ही पसीना आने लगता है, एवं गालों में जलन महसूस होती है।
हाइड्रोजन के लिए IIC श्रेणी के विस्फोट-रोधी उपकरणों का उपयोग आवश्यक है; क्योंकि इसमें खतरा काफी पहले अग्नि सुरक्षा नियमों की जाँच करें, एवं अग्नि-सुरक्षा हेतु आ वितरण कक्ष में मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया जाता है – एक तो विस्फोट-रोधकता, और दूसरा ऊष्मा-निकासी। यदि ये दोनों समस्याएँ हल हो जाएँ, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
धन्यवाद, महानुभाव! क्या “अग्नि नियम” वास्तुकला में आग से बचाव हेतु लागू किए जाने वाले नियम हैं क्या यही वह निर्माण नियम है?
GB 50016-2014 “आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हेतु अग्नि सुरक्षा मानक”। बेहतर होगा कि अपने क्षेत्र से संबंधित कोई विशेष अग्नि सुरक्षा मानक ढूँढें; यदि ऐसा कोई मानक उपलब्ध न हो, तो इस मानक का ही उपयोग किया जा सकता है।
मुझे लगता है कि यह विकल्प उपयुक्त नहीं है। उच्च तापमान वाले भट्टियों में हाइड्रोजन गैस लीक होने की संभावना होती है; इसलिए विद्युत वितरण कक्ष एवं बॉयलर रूम के बीच विस्फोट-रोधी दीवार बनाना आवश्यक है। आपके द्वारा बताया गया “खोखली दीवार” वाला विकल्प तो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। इसके अलावा, विद्युत वितरण कक्ष से बॉयलर रूम तक जाने हेतु दरवाजे बनान