माध्यम 0.6 MPa की भाप एवं 0.6 MPa का ठंडा पानी है; इनका आदान-प्रदान हर 4 घंटों में किया जाता है। यहाँ J41H-16C टर्मिनेटिंग वाल्व उपयोग में आ रहा है। लेकिन वाल्व कुछ ही समय बाद ठीक से बंद नहीं हो पाता, एवं वाल्व के सीलिंग हिस्से से पानी लीक होने लगता है। ऐसी स्थिति में बेहतर वाल्व का चयन कैसे किया जाए, या इस समस्या को हल करने के अन्य तरीके क्या हैं?
इस कार्य-परिस्थिति में शट-ऑफ वाल्व का उपयोग किया जा सकता है; बेहतर होगा कि वाल्व की गुणवत्ता की जाँच की जाए।
मुझे लगता है कि इस वाल्व की गुणवत्ता ठीक नहीं है; कार्बन स्टील से बने ऐसे वाल्वों में हार्ड सीलिंग होती है, एवं ऐसे वाल्वों को 425 डिग्री तापमान तक सहन करने की क्षमता होती है
क्या आपके वाल्वों की गुणवत्ता ठीक नहीं है?
J41H-16C वाल्व में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए; कृपया इसके कार्य करने हेतु आवश्यक तापमान सीमा देखें। क्या यह वाल्व की गुणवत्ता से संबंधित समस्या है, या फिर ऑपरेशन संबंधी कोई समस्या है?
यही तो खरीदारी में सबसे कम लागत वाला विकल्प है… “जितनी कीमत, उतनी ही गुणवत्ता”. उच्च गुणवत्ता वाला कट-ऑफ वाल्व J41H-16C – इसका अधिकतम कार्य तापमान 425 डिग्री है। आपका यह वाल्व हर 4 घंटों में ही एक बार खुलता है, और इसकी गति भी बहुत कम है। इसका उपयोग भी कम समय तक ही किया जा सकता है। 95% संभावना है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला वाल्व, दूसरी कंपनियों के वाल्वों की तुलना में अधिक महंगा होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई सस्ता विकल्प ही खरीद ल
बस 6 किलोग्राम पानी एवं भाप ही है; इसे 4 घंटे में एक बार ही स्विच करना पड़ता है, एवं इसे बार-बार चालू भी नहीं किया जाता। आम तौर पर थ्रोटल वाल्व ही इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है। यदि सीलिंग ठीक से न हो, तो यह जाँचें कि क्या वाल्व लगाने के बाद उसे ठीक से धोया नहीं गया, या फिर पाइपों में मौजूद ठोस अशुद्धियाँ सीलिंग सतह पर जम गई हैं, जिसके कारण सीलिंग प्रभावित हो रही है। अन्यथा, यह ऊपर बताए गए कारणों के कारण ही होगा… यानी वाल्व की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
बंद करने वाल्व पहले से ही काफी अच्छा है… फिर भी उसकी गुणवत्ता जरूर देख लेनी चाह
यह वाल्व, कार्य-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। यह समस्या वाल्व की गुणवत्ता से संबंधित है। वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पा रहा है; ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वाल्व समतल सीलिंग वाला है। या तो सीलिंग सतह की समतलता/खुरदरापन उचित नहीं है, या फिर माध्यम में मौजूद अशुद्धियों के कारण सीलिंग सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है। या फिर फिलिंग की गुणवत्ता खराब है, या फिर फिलिंग-होल्डर की निर्माण-गुणवत्ता ठीक नहीं है, या फिर फिलिंग-कवर को ठीक से दबाया ही नहीं गया है।
गैस एब्रेशन के कारण सीलिंग सतह क्षतिग्रस्त हो जाती है; वाल्वों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ आती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रांड बदल