220VAC वाला UPS, नीचे स्थित उपकरणों को बिजली आपूर्ति करता है। इन उपकरणों की क्षमता 2KVA है, एवं वे 480 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। केबल के रूप में 3-कोर ZR-YJV केबल का उपयोग किया जाना है। ऐसी स्थिति में केबल का क्रॉस-सेक्शन कितना होना चाहिए? डिज़ाइन का आधार क्या है?
करंट वहन क्षमता के आधार पर, केबल की लंबाई के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को भी ध्यान में रखना आवश्यक है (दरअसल, जैसे-जैसे केबल की लंबाई बढ़ती है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वोल्टेज ड 2KVA / 220V = 9 A। केबल की धारा-वहन क्षमता संबंधी नियमों के अनुसार, 10 मिमी² से कम क्षेत्रफल वाले केबलों में प्रति मिमी² 5 एंपीयर धारा प्रवाहित हो सकती है। 480 मीटर की दूरी को ध्यान में रखते हुए, 4 मिमी² क्षेत्रफल वाला केबल इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। अर्थात् 3*4मिमी² ZR-YJV केबल (या 3*4मिमी² + 1*2.5मिमी² ZR-YJV केबल)। कृपया, कोई विशेषज्ञ मार्गदर्शन करें।
हे भगवान! मैंने जो केबल डिज़ाइन की है, वह ZR-YJV 3x16mm2 प्रकार की है… यह तो बहुत ही बड़ा अंतर है। 6 वर्ग सेमी केबल में वोल्टेज घटाव: △u% = 2△Ua%IL = 2*1.476*10*480/1000 = 14%
10 वर्ग सेमी केबल में वोल्टेज घटाव: 8%
16 वर्ग सेमी केबल में वोल्टेज घटाव: 5.5%
संवेदनशीलता के आधार पर यह मान और भी अधिक हो सकता है।
विशेषज्ञ, मैंने इसे सीख लिया है… लेकिन मैंने वोल्टेज ड्रॉप की गणना पर ज्यादा ध्यान न