पंप के इनलेट पाइपलाइन में होने वाले शोर एवं कंपन से निपटने के उपाय

2016-06-24View Original

Thread Content

माननीय सभी विशेषज्ञों से अनुरोध है कि हमारी कंपनी में तीन सर्कुलेशन पानी के पंप हैं – दो पंप एक साथ काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में कोई समस्या नहीं होती; लेकिन जब केवल एक ही पंप काम करता है, तो पाइपलाइनों में शोर एवं कंपन अधिक हो जाता है।; विशेष रूप से, जब दो मशीनें एक साथ चलाई जाती हैं, तो दोनों मशीनों के ड्राइव भागों में 3.0–5.8 मिमी/सेकंड की दर से कंपन होता है; इसके अलावा शोर एवं कंपन भी दूर नहीं होता। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है, और इसे कैसे हल किया जा सकता है? धन्यवाद।
Reply #22016-06-24
इसे धीरे-धीरे बाहर निकालना होगा; देखना होगा कि क्या सहारे की आवश्यकता है या
Reply #32016-06-24
वास्तव में, जलाशय में पानी का स्तर कितना है, एवं पंप की प्रवाह-क्षमता कितनी है?
Reply #42016-06-25
जल-स्तर, टैंक की क्षमता का 60%; पंप की निर्धारित दर 1450 मीटर³/घंटा है।
Reply #52016-06-25
सुझाव: पंप के निकास नली का कनेक्शन सही है या नहीं, इसकी जाँच करें (पानी के प्रतिरोध की समस्या हो सकती है)।; क्या टैंक की क्षमता बहुत कम है, जिसके कारण एरोएशन हो रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी विशेषज्ञ से मदद लूँ, ताकि वह आपकी समस्या का निदान कर सके… और साथ ही मैं भी कुछ सीख सकूँ।
Reply #62016-06-25
जल-स्तर की ऊँचाई M है; संदर्भ-तल, पंप के अक्ष-तल है।
Reply #72016-06-26
आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह तो ओपन-सर्किट वाला सर्कुलेशन प्रणाली ही है। यदि पानी के अंदर जाने में कोई समस्या है, तो सबसे पहले यह जाँचना आवश्यक है कि पंप की स्थापना हेतु आवश्यक शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। सर्कुलेशन टैंक में पानी का स्तर एवं पंप के इनलेट फ्लैंज की केंद्रीय रेखा के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, पंप की इनलेट प्रणाली बहुत ही जटिल होने के कारण, पंप के इनलेट पाइपों का व्यास पर्याप्त न होने के कारण, या पंप के इनलेट फिल्टरों में गंदगी जम जाने के कारण भी पानी के प्रवाह में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, पंप में अत्यधिक कंपन होने के कारण भी ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। यदि ध्वनि के आधार पर ही निर्णय लिया जाए, तो यह समस्या अत्यधिक डिस्चार्ज या अत्यधिक प्रवाह दर के कारण भी हो सकती है। पंप के आउटलेट पर दबाव एवं सर्कुलेशन पाइपलाइनों में दबाव की जाँच भी आवश्यक है। इसके अलावा, सर्कुलेशन पंप के मोटर की कार्यधारा सामान्य है या नहीं, इसकी भी जाँच आवश्यक है।
Reply #82016-06-26
वही सवाल। क्या कम कंपन होने पर कोई समस्या नहीं होती?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.