महानुभावों, कृपया बताइए। हमारे पास एक तापमान ट्रांसमीटर है; ज्यादातर समय तो यह सामान्य ही रहता है। लेकिन कभी-कभी इसका मान अचानक 80% तक पहुँच जाता है, फिर फिर से सामान्य हो जाता है। कभी-कभी ऐसा दिन में कई बार हो जाता है। यह क्या स्थिति है?
यह हस्तक्षेप के कारण भी हो सकता है, या फिर ट्रांसमीटर के प्रदर्शन में अस्थिरता के कारण भी...
यह अस्थिर है; विस्तृत जानकारी के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ से सलाह लें!
आप इस थर्मोकपलर को अलग कर सकते हैं, उसे कुछ मानक सिग्नल दे सकते हैं, ताकि आप उसका आउटपुट देख सकें। जब अचानक कोई परिवर्तन होता है, तो प्रक्रिया संबंधी जानकारी लें – क्या इस समय वहाँ कोई संबंधित कार्य किया जा रहा है या नहीं। कोई तरीका ढूँढें, और धीरे-धीरे आगे बढ़ें।
कोई और मशीन ले लीजिए… कोई दूसरा उपाय नहीं है।
हस्तक्षेप होने की संभावना काफी अधिक है। यदि वायरिंग ठीक से न हो, या पाइपों में कंपन हो, तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसकी जाँच की जा सकती है।
पहला चरण: सबसे पहले यह जाँचें कि कनेक्शन मजबूत हैं या नहीं, केबलों का इन्सुलेशन ठीक है या नहीं, एवं शील्डिंग सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दूसरा चरण: यदि पहले चरण में कोई समस्या नहीं पाई गई, तो फिर एक अन्य थर्मोस्टेट लगाकर देखें। यदि फिर भी समस्या बनी रही, तो संभवतः कोई हस्तक्षेप हो रहा है।
जब कोई खराबी आती है, तो पहले यह जाँचना आवश्यक है कि खराबी सेंसर में है, तापमान संबंधी समस्या में है, या फिर डिस्प्ले भाग में है। दूसरे शब्दों में, पूरे सर्किट की जाँच करनी आवश्यक है। यदि पता चले कि तापमान संबंधी समस्या है, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए।
हमारे यहाँ 2 लीवल मीटर हैं, जो 100 मीटर की दूरी पर स्थित कंट्रोल पीएलसी से जुड़े हैं। सिग्नल लाइनों में कोई शील्डिंग नहीं है; इस कारण मापने के मान अक्सर अस्थिर रहते हैं। क्या आपका यह प्रोटेक्टर उपयोगी साबित होगा?