EJA118 डबल फ्लैंज ट्रांसमीटर – शून्य स्थिति का स्वचालित सत्यापन

2016-08-17View Original

Thread Content

EJA डबल फ्लैंज में, हार्ट के किस फीचर का उपयोग करके दोनों फ्लैंजों की जाँच की जा सकती है… ताकि दोनों फ्लैंजों पर लगे सेंसरों का मान स्वचालित रूप से शून्य हो जाए। लगता है कि BT200 इस काम में उपयोगी हो सकता है… कृपया कोई सुझाव दें।
Reply #22016-08-18
जब धनात्मक एवं ऋणात्मक दबाव दोनों ही शून्य हो जाते हैं, तब शून्य बिं
Reply #32016-08-19
आम तौर पर BT200 का ही उपयोग किया जा सकता है। धनात्मक/ऋणात्मक वोल्टेज मापने के बाद, BT200 को कनेक्शन पॉइंट्स से जोड़ दें। BT200 के निर्देशों के अनुसार ही इसे शून्य पर सेट किया जा सकता है!
Reply #42016-08-20
जब EJA डबल फ्लैंज वाले मापन उपकरणों का संतुलन किया जाता है, तो दोनों फ्लैंजों को खाली कर दिया जाता है; इसके बाद HART में उपलब्ध “सेंसर कॉर्रेक्शन – जीरो पॉइंट एडजस्टमेंट” विकल्प का उपयोग करके मापन उपकरण की वर्तमान स्थिति को स्वचालित रूप से शून्य पर सेट किया जा सकता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.