क्या एक्सपेंशन टैंकों एवं थर्मल ऑयल हीटरों के लिए अग्नि-सुरक्षा संबंधी कोई आवश्यकत
Thread Content
जैसा कि शीर्षक में उल्लेख है, तेल शोधन संयंत्रों में हाइड्रोजन उत्पादन हेतु प्रयोग में आने वाले उपकरणों, विस्तार टैंकों एवं थर्मल ऑयल फर्नेसों के लिए क्या अग्नि1. उपकरणों की नींव तैयार करते समय, अन्य बॉयलर उपकरणों के समान ही निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, भट्ठी के सामने की दूरी 3–4 मीटर, भट्ठी के पीछे की दूरी 1–2 मीटर, एवं दोनों ओर की दूरी 1–3 मीटर होनी चाहिए। ऐसा करने से भट्ठी की देखभाल में सुविधा होती है।
2. तेल भंडारण टैंक (निचले स्थान पर स्थित टैंक) एवं थर्मल ऑयल बॉयलर के बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। ऐसा करने से ऊष्मा-वाहक तरल पदार्थ का सिस्टम में स्वाभाविक रूप से प्रवाह संभव होता है। 3. विस्तार टैंक (उच्च स्थिति वाला तेल टैंक), थर्मल ऑयल फर्नेस के सभी उपकरणों एवं पाइपलाइनों की सर्वोच्च सतह से 1.5–2 मिमी ऊपर स्थित होता है; इसे फर्नेस के ठीक ऊपर नहीं रखा जा सकता। 4. उपकरणों की मरम्मत हेतु, ऑयल पंप के चारों ओर कम से कम 0.5 मीटर की जगह आवश्यक है। 5. विद्युत नियंत्रण कैबिनेट को ऐसी जगह पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ प्रकाश पर्याप्त हो, वातावरण स्वच्छ हो, एवं वहाँ ऊष्मा-विकिरण न हो। इसे दीवार से कम से कम 0.5 मीटर की दूरी पर ही रखना चाहिए; ताकि हीट ट्रांसफर ऑयल फर्नेस के ऑपरेटरों एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को उसे