HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

बेंटले सिस्टम में, केस कंपन का तात्कालिक मान सबसे अधिक होता है।

2016-10-06View Original

Thread Content

बेंटली सिस्टम के दबाव-संवेदनशील त्वरण सेंसर, गियरबॉक्स के कवर में होने वाले कंपनों का पता लेते हैं। PLC पर आने वाले डेटा में अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि कंपन की मात्रा सीमा से अधिक है; लेकिन वास्तव में कंपन इतना अधिक नहीं होता। यदि वाकई कंपन इतना अधिक होता, तो केवल एक ही सेंसर ही सीमा से अधिक मान दिखाता (एक गियरबॉक्स में 16 सेंसर होते हैं)। रिटर्न लाइन को वैकल्पिक लाइन से जोड़ दिया गया है, फिर भी ओवरएम्प्लीफिकेशन की समस्या बनी हुई है। वास्तविक कारण क्या है? क्या प्रोब खराब हो गया है?
Reply #22016-10-06
शायद मूल डिवाइस का कनेक्शन “प्रोब – कनवर्टर – बेंटली सिस्टम” के रूप में होना चाहिए। सबसे पहले, किसी अन्य ठीक काम करने वाले मापन बिंदु के साथ कार्ड/चैनल को आदान-प्रदान किया जा सकता है; अगर यह भी काम नहीं करता, तो कनवर्टर को बदलना होगा। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो मशीन बंद करके ही प्रोब को बदलना होगा।
Reply #32016-10-06
प्रत्यक्ष सेंसर – बेंटली सिस्टम – PLC सिस्टम। सामान्य रूप से डेटा 0.3gpk ही होता है; कभी-कभी यह मान 10gpk तक पहुँच जाता है। सौभाग्य से इसमें कोई लॉकिंग सुविधा नहीं है, वरना यूनिट कई बार ही बंद हो जाती। चैनल बदलकर देखा जा सकता है… प्रोब में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना?
Reply #42016-10-06
केबल को बदल दिया गया है। कोएक्सियल केबल के कनेक्शनों को अल्कोहल से साफ करके फिर से प्रयास करें। अगर फिर भी समस्या बनी रही, तो मशीन को बंद करके प्रोब को ही बदलना होगा। मुझे ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलीं, जब कन्वर्टर से जुड़े केबल में समस्या हो गई; इसके कारण वोल्टेज में अचानक वृद्धि हो जाती थी, फिर वह फिर से कम हो जाता था। बाद में उस केबल को बदल देने से समस्या दूर हो गई।
Reply #52016-10-06
केबल को बदल दिया गया है। कोएक्सियल केबल के कनेक्शनों को अल्कोहल से साफ करके फिर से प्रयास करें। अगर फिर भी समस्या बनी रही, तो मशीन को बंद करके प्रोब को ही बदलना होगा। मुझे ऐसी स्थितियाँ भी देखने को मिलीं, जब कन्वर्टर से जुड़े केबल में समस्या हो गई; इसके कारण वोल्टेज में अचानक वृद्धि हो जाती थी, फिर वह फिर से कम हो जाता था। बाद में उस केबल को बदल देने से समस्या दूर हो गई।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.