इंटरफेस पर मौजूद तरल के स्तर को मापने हेतु डिफरेंशियल प्रेशर लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। जब तरल का स्तर सबसे नीचे होता है, तो मीटर के पॉजिटिव एवं नेगेटिव चैंबरों के बीच का दबाव-अंतर -2796 Pa होता है। मीटर की सीमा 5884 Pa है। ऐसी स्थिति में, जब मीटर से 12 mA का सिग्नल प्राप्त होता है, तो मीटर द्वारा प्राप्त दबाव-अंतर कितना होगा? ( ) Pa. कृपया गणना की प्रक्रिया बताइए, धन्यवाद।
Reply #22016-10-19
मापक उपकरण की न्यूनतम सीमा -2796 Pa है, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 5884 Pa है। इस प्रकार, मापक उपकरण की अधिकतम सीमा 3088 Pa होगी। जब आउटपुट 12 mA होता है, तो यह मापन सीमा का आधा होता है; अर्थात् (3088 – 2796)/2 = 146 Pa।
Reply #32016-10-20
इस पोस्ट को अंतिम बार jcicwht द्वारा 2016-10-20 को 10:10 बजे संपादित किया गया। सही मान 146 Pa होना चाहिए।
(12-4)/(20-4) = x/5884; इससे x = 2942 Pa प्राप्त होता है।
-2796 + 2942 = 146 Pa
Reply #42016-10-20
5884/2 = 2942। 2942 – 2796 = 146 पीए।
Reply #52016-10-20
जब आउटपुट 12mA होता है, तो यह मापन सीमा के आधे के बराबर होता है; अर्थात् 5884/2 = 2942 पास्कल।; जबकि मापन उपकरण की न्यूनतम सीमा -2796 Pa है; इसलिए 12 mA के वोल्टेज संकेत के लिए आवश्यक दबाव अंतर 2942 – 2796 = 146 Pa होगा।
Reply #62016-10-20
जब ट्रांसमीटर से 12mA का आउटपुट प्राप्त होता है, तब इनपुट विभवांतर 50% होता है। जीरो पॉइंट में ऋणात्मक परिवर्तन -2796 Pa होता है। ट्रांसमीटर की रेंज -2796 से 3088 Pa तक है। अतः 50% मान पर दबाव का मान = 50% * 5884 – 2796 = 146 Pa होता है।
Reply #72016-10-20
शीर्षक सटीक नहीं है; जब तरल का स्तर सबसे नीचे होता है, तब वह आवश्यक रूप से मापन सीमा का निचला सीमा-बिंदु नहीं

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.