Thread Content
कच्ची कोयला गैस पाइपलाइन में, मुख्य शुद्धिकरण टॉवर में जाने से पहले जमाव रोकने हेतु मेथनॉल का उपयोग किया गया है। हमारी योजना के अनुसार, 22 वर्ग फुट गैस में 0.3 वर्ग फुट मेथनॉल मिलाया जाता है। कृपया बताइए कि वर्तमान में इसका अनुपात क्या है? हमने पाया कि मेथनॉल को सीधे छिड़कने के बाद हीट एक्सचेंजर में दबाव में वृद्धि हो रही है; संभवतः जमाव हो रहा है। हमारा प्रारंभिक अनुमान है कि मेथनॉल छिड़कने हेतु उपयोग किए जाने वाले नोजल में कोई समस्या है, जिसके कारण मेथनॉल एवं कच्ची कोयला गैस ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कुछ हिस्सों में जमाव हो रहा है। क्या किसी के पास ऐसे नोजल से संबंधित जानकारी है? धन्यवाद।
मुझे नहीं पता कि आपकी विधि क्या है। हमारे यहाँ, रूपांतरित गैस को वॉश टॉवर में धोने के बाद <40℃ तापमान पर ही इसे लो-टेम्परेचर मेथनॉल वॉशिंग प्रक्रिया में भेजा जाता है। डिज़ाइन किए गए गैस प्रवाह की मात्रा 17.4 हज़ार Nm3/घंटा है, जबकि मेथनॉल की मात्रा 0.72 m3/घंटा है।
रूची, ऐसा लगता है कि यहाँ मेथनॉल का छिड़काव कम हो रहा है।
सामान्यतः, स्प्रे किए जाने वाले मेथनॉल की मात्रा को लोड में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता। मैंने ऐसी स्थितियाँ भी देखी हैं, जहाँ ट्रांसफॉर्म्ड गैस को कम तापमान वाली मेथनॉल शुद्धिकरण प्रक्रिया में भेजने से पहले और अधिक ठंडा किया जाता है; इसके बाद ही स्प्रे किए जाने वाले मेथनॉल की मात्रा कम होती है।
हमारे यहाँ लो-ग्रेड मेथनॉल की मात्रा लगभग 2.5 लाख है; मेथनॉल को 1.7 घन मीटर की मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमेशा आधे घंटे पहले ही इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसी कोई समस्या कभी नहीं हुई। लगता है कि आपके यहाँ मेथनॉल डालने हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण पर
मेथनॉल का छिड़काव मात्रा कम है; हमारे यहाँ 170,000 है, एवं मेथनॉल का छिड़काव दर 1 M3/घंटा है। कम छिड़काव के कारण धुआँ बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है, जिससे नमी को पकड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है।