Thread Content
फ्लैंजों का चयन JB/T81-94 मानक के अनुसार किया गया है। वर्तमान में PN1.0 एवं PN1.6 मानक वाले फ्लैंज उपलब्ध हैं; दोनों ही प्रकार के फ्लैंजों का DN80 आकार है, एवं बोल्ट लगाने हेतु आवश्यक छेदों की संख्या भी समान है, इसलिए इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। लेकिन PN1.0 मानक वाले फ्लैंजों में 4 बोल्ट लगाने हेतु छेद होते हैं, जबकि PN1.6 मानक वाले फ्लैंजों में 8 छेद होते हैं। इस कारण स्थल पर हुई जाँच में इन फ्लैंजों को स्वीकार नहीं किया गया। क्या ऐसे जोड़ने से (जब बोल्टों के छेदों की संख्या अलग-अलग हो) काम चल जाएगा? क्या ऐसे ही मानक उपलब्ध हैं? धन्यवाद!
मैंने कभी अलग-अलग दबाव स्तरों वाले उपकरणों को एक साथ जुड़े हुए नहीं देखा। पाइपलाइन निर्माण संबंधी मानकों को देखें।
1.0 MPa एवं 1.6 MPa दबाव वाले पाइपों का उपयोग एक साथ किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में केवल न्यूनतम मानकों का ही पालन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आपके पाइपलाइन डिज़ाइन में उपयोग होने वाला दबाव 1.0 MPa है। यदि आपने 1.0MPa दबाव वाली पाइपलाइनों का डिज़ाइन ही किया है, तो उसे मंजूर न करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वह बेवजह ही छोटी- लेकिन यदि डिज़ाइन मांग 1.6 मेगापास्कल है, तो स्वीकृति न देना उचित है। (वास्तव में, व्यावहारिक उपयोग में, जब कोई सख्त आवश्यकताएँ न हों, तो 1.0 MPa दबाव वाले पाइपों/फ्लैंजों/वाल्वों को आपस में जोड़ा जा सकता है।) )
नियम हैं – विभिन्न स्तरों के फ्लैंजों के बीच जुड़ाव हेतु कुछ आवश्यकताएँ हैं। इन्हें एक साथ उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय नियमों का पालन आवश्यक है।
GB-50235-2010: औद्योगिक धातु पाइपलाइन निर्माण हेतु निर्माण मानक, अनुभाग 7.3 – फ्लैंज संबंधी आवश्यकताएँ।
विभिन्न दबाव स्तरों वाले फ्लैंजों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है; चाहे आप कोई भी मानक देखें, परिणाम वही रहेगा। उसी तरह के फ्लैंज ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। साइट पर मौजूद निरीक्षक ऐसे जोड़ने की अनुमति कैसे दे सकता है? । ।
कृपया गलत जानकारी न दें। मौके पर, ठेकेदारों की चालों से धोखा न खाएं… अलग-अलग स्तरों के फ्लैंजों का कभी भी आपस में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
अरे, बस यही पूछना है कि क्या यह एक अनिवार्य नियम है? वाकई, पता ही नहीं।