हमारी कंपनी की हीटिंग सिस्टम में पानी निकलने का दबाव 0.25 MP है, जबकि पानी वापस आने का दबाव 0.15 MP है। वर्कशॉप में मुख्य पाइपलाइनें “घुमावदार” आकार में हैं; प्रत्येक पाइपलाइन में पानी केवल एक ही दिशा से आता एवं एक ही दिशा में जाता है। लेकिन तीसरी मंजिल पर समय बीतने के साथ हवा जमा हो जाती है… इसका क्या कारण हो सकता है? शायद यह थोड़ा अस्पष्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका संबंध पंप के दबाव एवं प्रवाह दर (85) से है। कृपया विद्वानों से सलाह देने का कष्ट करें।
क्या तीसरी मंजिल सबसे ऊपरी मंजिल है? क्या सिस्टम में वेंट वाल्व है?
हर बार हाथ से हवा निकालने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है; लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से हवा भर जाती है। समझ में नहीं आ रहा है।
देखें कि पाइपलाइन की शाखाओं में ढलान सही है या नहीं, या फिर वहाँ उल्टी ढलान तो नहीं है।
आपने मैनुअल रूप से ही वायु निकाली, अर्थात् आपने रेडिएटर पर ही वायु निकाली। ऐसा लगता है कि आपने सिस्टम के सबसे ऊपरी भाग में ऑटोमैटिक वायु-निकास वाल्व लगाया ही नहीं है।
इसका तो दबाव/प्रवाह-ऊँचाई से कोई संबंध नहीं है, है
यह सिस्टम 10 साल से इस्तेमाल में है। कई हीटरों की दीवारों में मौजूद पाइपों में लीकेज हो गया था; मैंने उन सभी की मरम्मत कर दी। पानी से परीक्षण करने पर कोई समस्या नहीं आई। लेकिन हीटिंग शुरू होने के बाद वहाँ गैस बनने लगती है… गैस निकालने के बाद भी कुछ दिनों बाद फिर से गैस बनने लगती है।
नहीं, यह सिस्टम की समस्या है। ऐसा लगता है कि यह समस्या ऑटोमेटिक वेंट वाल्व से संबंधित है। वास्तव में, गर्म पानी में हवा भी मौजूद होती है; यह हवा ऊपर की ओर जाती है, एवं ऑटोमेटिक वेंट वाल्व के माध्यम से बाहर निकल जाती है। यदि हवा बाहर न निकले, तो वह रेडिएटर में जमा हो जाती है। इसके कारण रेडिएटर में पानी पूरी तरह नहीं भर पाता, जिससे ठंडक देने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अब आपको ऑटोमेटिक वेंट वाल्व के महत्व का अंदाजा हो गया होगा, है ना?
क्या एग्जॉस्ट वाल्व को जितना ऊपर रखा जाए, उतना ही बेहतर है?
लगता है कि पोस्ट करने वाले व्यक्ति की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल 3वीं मंजिल यह सवाल स्पष्ट नहीं है; इसके कारणों पर चर्चा करना संभव ही नहीं है।